老师好,问题如下:
二维Model名字为A modle,命令启动时,创建了一个名为A-3D Modle的三维model ,并利用DgnDocumentMoniker将三维model参考进二维中, Logical name设为了“Ref"。
但我利用ORD自带的命令创建一条路线时,此操作会将三维Model再参考一次,Logical Name自动加”-1“, 即”Ref-1“。 请问,代码中应如何设置下,使得三维模型仅参考一次。
既然ORD系统自身就能自动参考的话,为何还要自己参考呢?
部分命令会自动参考,新建文件后并没有。
我刚才详细咨询了一下我们的ORD工程师。他们认为您的这种用法有问题。从来都不应该自己去参考3D模型,而要让ORD在合适的时候自动参考。一旦您启用了需要3D模型的功能,ORD就会自动参考,这种自动参考进来的模型下次进来后还是会自动参考的。
谢谢府老师。