你好。
我用了三种方法求组合梁施工过程的钢结构应力极值,理论上应该结果是一致的,但并不是。
1、查看各施工阶段的钢结构应力,并一起绘制在RM-设置的绘图中(详见RM-设置,施工阶段,CS-钢-上缘),图形显示最大应力为-225814
2、在荷载管理里,自动累加了一个“施工阶段包络.sup”,并绘制在RM-设置的绘图中(详见RM-设置,施工阶段,CS-钢-min/max),图形显示最大应力为-240562
3、在荷载组合里,组合1将自重、徐变、1000天徐变进行有利和不利组合,并用supcomb,生成恒.sup,在结果,包络文件,里显示最大应力-236419(MAXMZ)
请帮忙看下,我觉得这三种方法结果不应该有差别
以上,计算时不考虑徐变,则三者结果相同,初步估计是用sup时会调用主和次内力分别包络?
不知如何上传tcl文件
压缩后能上传。
跨堤桥 - 副本 (2).rar
您好,已上传,多谢指教