在使用OpenPlant CE版Update 4进行管道设计时,我遇到了两个问题:
1.使用Pipe Manager将部分管道从一个管线移动到另一个管线时,显示操作完成,但管道仍保留原来的管线号;在Pipe Manager中查看时,这部分被移动的管道同时出现在了两个管线的管道列表中,使用External Report导出报告时仍将被移动的管道归在原管线号下,这应该是一个BUG。
2.在重新打开原先保存的模型文件时,Standard Preference for Piping Component中曾定义过的管线号全部遗失,但Unit、Service等原先定义的编号还存在,是否是我们的设置问题?
如果上述问题已确认且在新版中修正,请告知,谢谢!
您好,我测试了下,Update5 中没有这两个问题。
UPdate5能不能上传到百度网盘啊,官网下载确实太慢了
离线安装包还没有做好,您可以用这个安装,但是需要联网下载个别组件。
链接:pan.baidu.com/.../1Rf7xRYMotXjyA6islHb-jA 提取码:hax8 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
谢谢赵老师,里面只有3个模块,能不能把剩下2个补齐啊,不然用前面版本的不兼容吧
最近正在整理离线安装包,最近网络特别差。
确实,自从MYZ后,国外网络就变差了很多