在使用OpenPlant CE版Update 4进行管道设计时,我遇到了两个问题:
1.使用Pipe Manager将部分管道从一个管线移动到另一个管线时,显示操作完成,但管道仍保留原来的管线号;在Pipe Manager中查看时,这部分被移动的管道同时出现在了两个管线的管道列表中,使用External Report导出报告时仍将被移动的管道归在原管线号下,这应该是一个BUG。
2.在重新打开原先保存的模型文件时,Standard Preference for Piping Component中曾定义过的管线号全部遗失,但Unit、Service等原先定义的编号还存在,是否是我们的设置问题?
如果上述问题已确认且在新版中修正,请告知,谢谢!
您好,我测试了下,Update5 中没有这两个问题。
尚在下载update 5,请问您是否在Update 4下测试过?是软件问题还是我们操作不当呢?已经出现此问题的设计文件应如何修复?
您把文件发给我看看吧。
使用Update 5更改管线号出现了一次运行时错误,之后更改就没有出现问题,但已有的管线号仍无法在新建时选择
现将涉及的文件附上,请提供邮箱或其他联系方式,谢谢!
您好,请发送到邮箱:xiongfei.zhao@bentley.com
已发送邮件,请注意查收,谢谢!
您好,看了您的模型。
OpenPlant Modeler 是不建议自行新建 Model 进行建模的。请使用默认的 Model 进行建模。
如图,我把您模型拷贝到默认 Model 后,管线好都可以出来老: