在使用OpenPlant CE版Update 4进行管道设计时,我遇到了两个问题:
1.使用Pipe Manager将部分管道从一个管线移动到另一个管线时,显示操作完成,但管道仍保留原来的管线号;在Pipe Manager中查看时,这部分被移动的管道同时出现在了两个管线的管道列表中,使用External Report导出报告时仍将被移动的管道归在原管线号下,这应该是一个BUG。
2.在重新打开原先保存的模型文件时,Standard Preference for Piping Component中曾定义过的管线号全部遗失,但Unit、Service等原先定义的编号还存在,是否是我们的设置问题?
如果上述问题已确认且在新版中修正,请告知,谢谢!
谢谢!不过腾讯视频上的教程也不算很详细,我们出图有很多需要定制的地方,希望能有更多的介绍相关配置的教程
您好,目前是这样的,必须建在default Model中。
如果需要分别处理,您可以建2个dgn文件的。两个文件相互参考使用和一个文件多个model 使用效果是一样的。
OPOM的视频您可以到腾讯课堂搜索OPENPLANT 找到。
Answer Verified By: renbo tang
在我发的文件中default Model里看不到参考的管道,是否也只能将管道全部建在default Model中?
这样就有一些问题,比如我想把两个系统的管道分别切二维图,建在不同的Model中会比较方便,因为现在我们暂时还不了解OPOM这款专用的切图软件,只能通过比较原始的"Callout→Print Sheet"的方法进行出图。所以也想了解一下有没有关于OPOM的详细视频介绍,看如何配置及使用这款切图软件提高出图效率。
具体是什么错误?
确实,自从MYZ后,国外网络就变差了很多