主管与支管开口焊,支管管端距主管中心的距离如何计算

OPM 版本:V8i  08.11.11.225

Spec表支管配置表中配置了开口焊后,无论是SET ON 表面焊,还是STUB IN插入焊,抽图时支管管端距主管中心的尺寸都一样,如下图,主管DN100开口焊接DN15直管,两种方式开口焊支管管端距主管中心的距离都是56,DN100外径114.3,56的尺寸表示支管插入主管外壁1.15mm。
请问这个尺寸是有什么计算原则么?是软件自动计算尺寸距离,还是可以配置等级表数据来确定这个尺寸距离?
Parents
  • 您好,目前没有找到相关的配置来设置这个距离。

    下图是我在DN250是管道用mA1spec建的模型,分别连接了50和80的支管,50为带补强的set on,80为stub in

    上图测量中心距为133.12,下图测量中心距为129.06, 主管壁厚为9.3

  • 赵老师,你好!经测试,支管与主管开口焊连接时,支管管端距主管中心的距离与主管外径和支管外径有关,焊接点在支管外径和主管外径的相贯线上,如下图所示:

    与焊接方式(表面焊SET_ON、插入焊STUB_IN、补强RBR、不补强UBR)关系不大,主管外径1219mm,支管外径610mm,表面焊SET_ON支管管端距主管中心的距离均为527.70mm,如下图:



    插入焊STUB_IN支管管端距主管中心的距离均为527.66mm,如下图:


    此规格情况下,表面焊SET_ON与插入焊STUB_IN的误差为0.04mm,不知道这个数据是怎么出来的。

Reply
