主管与支管开口焊,支管管端距主管中心的距离如何计算

OPM 版本:V8i  08.11.11.225

Spec表支管配置表中配置了开口焊后,无论是SET ON 表面焊,还是STUB IN插入焊,抽图时支管管端距主管中心的尺寸都一样,如下图,主管DN100开口焊接DN15直管,两种方式开口焊支管管端距主管中心的距离都是56,DN100外径114.3,56的尺寸表示支管插入主管外壁1.15mm。
请问这个尺寸是有什么计算原则么?是软件自动计算尺寸距离,还是可以配置等级表数据来确定这个尺寸距离?