如视频所示
从视频中无法判断出问题的原因,建议重装一下软件。或者把参考模型和VAD提供给我们测试一下。
附件是做的一个测试文件,还是同样的问题
测试文件.rar
此问题也在UP9版本进行测试,发现模型只有放在软件默认目录(C:\ProgramData\Bentley\OpenPlant CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\OpenPlantExample\WorkSets\Metric\WorkFiles\Models\Modeler)下DynamicView模式才会正常响应出图,如果模型在其他位置或者网盘,DynamicView模式出图就会出现未响应情况
我测试一下,随后给您发聩
您好,经测试,的确如您上面描述的这样,之前在V8i版本还需要将对应专业的DGN文件分别放在管道/设备/结构..模型中区参考,到CE版本提升了,减少了上述的操作但是还是需要放置到默认的安装路径下才可以的,供默认路径和ProjectWise两个路径可行,其他路径不支持
如果以上回复对您有所帮助,请点击More,点击验证答案,谢谢!
Answer Verified By: guoxin Zhao
CE版本既然取消了V8版本的那种固定路径,又支持了加载模型文件路径可选功能,那说明这个动态模式未响应就是一个bug。
而且很多项目模型文件都是各专业协同服务器工作,如果在出图的时候还要重新把模型拷贝进默认目录,这个过程其实是很繁琐了。
是的, 目前动态试图的确有您描述的这个问题,我将进一步反馈,