各位,上午好;
请问在OPPID V8I 里面,软件自带的END_CONDITION特性能否映射至Datamanager里面,我们需要调取这个参数。麻烦帮忙看一下这个问题,非常感谢!
暂时不会使用CE版本,烦请在V8I基础上回答一下,谢谢!
可以结合如下链接,试一试新建或修改的方式:
communities.bentley.com/.../475696