您好,
平面图出图软件在使用过程中发现如下问题,请教如何操作或者设置完善。
1、设置这个交叉线不显示后,弯头的交叉线确实不显示了,但弯管的交叉线仍然显示;
2、即使勾选了不显示保温线,但弯头的保温无法隐藏,弯管的保温线也无法隐藏;
您好
很抱歉回复您晚了,以下是关于问题1的回复:
1.首先在Drawing Generation中将HiddenLine Mode改为Standard模式,如下图:
2.然后在settings - Hidden Line Options - Elbows-Weld Type Elbows中取消勾选Show cross line即可,如下图:
您好,上述设置只能控制焊接焊头和法兰连接的弯头不显示交叉线,但是弯管仍显示交叉线
您好,经测试后发现在Hidden Line Options选项中取消勾选弯头选项中的Show cross line,如下图所示。由弯管连接的管线同样不显示交叉线。