如上图,在v8i的时候放好井后放管,不输入坡度就自动井底对井底,当输入坡度,就以上游的井底标高为准按设置的坡度放管道下游的井,不改变下游的井底标高,所以可以有支管不接到井底的。但是在ord中,不是这样,设置了坡度一定改下游的井底标高。
上图是在ord中,当从1号井按坡度连接到2号井,就强制改变2号的井底标高。
请把文件发给我看看。
随便新建一个文件就可以的测试的排水测试.dgn
如果将文件中那个进水井按1%的坡度接入检查井,软件会把主管的检查井底标高抬高以适应1%的坡度,这明显不对。