ord的sue的问题

如上图,在v8i的时候放好井后放管,不输入坡度就自动井底对井底,当输入坡度,就以上游的井底标高为准按设置的坡度放管道下游的井,不改变下游的井底标高,所以可以有支管不接到井底的。但是在ord中,不是这样,设置了坡度一定改下游的井底标高。

上图是在ord中,当从1号井按坡度连接到2号井,就强制改变2号的井底标高。

Parents
  • 我在ORD U9里用雨水井测试了下,

    放置导管的时候坡度为0%,上下游井底标高均改变。

    放置导管的时候设置了10%的坡度,改变的是上游井的井底标高(在导管坡度为0%时的井底标高基础上)。

    如果想控制井的标高,可以把Set Invert to Start/Stop设置为False,然后改变导管的高程,这样井的井底标高就跟着改变了。

Reply
