ord的sue的问题

如上图,在v8i的时候放好井后放管,不输入坡度就自动井底对井底,当输入坡度,就以上游的井底标高为准按设置的坡度放管道下游的井,不改变下游的井底标高,所以可以有支管不接到井底的。但是在ord中,不是这样,设置了坡度一定改下游的井底标高。

上图是在ord中,当从1号井按坡度连接到2号井,就强制改变2号的井底标高。

Parents Reply
  • 还有一种方法是修改管的特征定义:

    因为管的属性里,Set Invert to Start/Stop值默认为True,这就需要我们加以修改。

    在Components>Prototypes下打开Prototypes,选中需要的Conduit,右键查看属性,将Set Invert to Start/Stop值改为False。

    因为管线特征定义里调用了Prototypes,修改了它的值,以后您使用的时候就都改过来了。

    Answer Verified By: kejiahudie 