如上图,在v8i的时候放好井后放管,不输入坡度就自动井底对井底,当输入坡度,就以上游的井底标高为准按设置的坡度放管道下游的井,不改变下游的井底标高,所以可以有支管不接到井底的。但是在ord中,不是这样,设置了坡度一定改下游的井底标高。
上图是在ord中,当从1号井按坡度连接到2号井,就强制改变2号的井底标高。
请把文件发给我看看。
随便新建一个文件就可以的测试的排水测试.dgn
如果将文件中那个进水井按1%的坡度接入检查井,软件会把主管的检查井底标高抬高以适应1%的坡度,这明显不对。
我在ORD U9里用雨水井测试了下,
放置导管的时候坡度为0%,上下游井底标高均改变。
放置导管的时候设置了10%的坡度,改变的是上游井的井底标高(在导管坡度为0%时的井底标高基础上)。
如果想控制井的标高,可以把Set Invert to Start/Stop设置为False,然后改变导管的高程,这样井的井底标高就跟着改变了。
这样就非常麻烦了,一般主管是直接井底接井底的,然后进水的雨水篦接检查井是按固定坡度的,而且按固定坡度接到主管上的检查井一般都是在井筒中间的某个位置,一个工程有很多雨水支管是要按固定坡度放置的,一个个去改就非常麻烦。
如果数量多是比较麻烦。
如果用excel导入的话,可以在表格里设定Set Invert to Start/Stop为False。