老师好!请问SUE管线建模的时候会出现管段两端高程会改变节点的高程,参考之前大佬们的贴子内容(ord的sue的问题 - ◆ 道路与场地设计(OpenRoads for China, OpenRoads, PowerCivil等) - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities)
只要在表格里边将Set invert to start设置为false就可以了,在排水里边可以将Set invert to start匹配到Set invert to start(或者:是否将內底设置为上游节点?);
但是在公共设施里边是没有这个选项的
请问如果要在表格中控制Set invert to start是否只能在排水中可以做到!
您好,公共设施里控制不了Set invert to start,默认非重力流管道也不需要控制此参数。
更多学习资料,欢迎访问Civil中国产品官网https://www.openroads.com.cn/
如果不控制这里参数的话 默认这项是true 对于U8和U9 放出的来的节点底标高会随与之相接的管段高程去改变 这样出来结构是错的
Everything you look for must be done to the end!
非重力流管网,选择节点,属性中将“independent conduit elevation ”设置为“TRUE”即可
王总 这个是在放出来的模型上设置的么
在特征定义的dgnlib文件可以设置,这样导入的管线起终点就是井管独立高程,也可以在放出来的模型上设置,通过多选节点批量修改属性实现高程独立
Answer Verified By: Yalia C
好的好的 谢谢王总