老师,您好。在服务器装好PW后,也建好了一个数据源。在自己的电脑要怎么设置才能搜索到在服务器建好的数据源。
您好,需要在客户端的工具-->网络配置下,在数据源和DNS页面设置服务器的IP地址。
老师,你好。网络配置这个问题我好像弄懂了。还有一个就是ABD CE版Update3要怎么设置,才能连接上PW,其它软件像ORD、OBD都能连,ABD就没有弹出登入PW的窗口。PW版本是10.00.03.49
以ABD CE为例,打开C:\Program Files\Bentley\AECOsim CONNECT Edition\AECOsimBuildingDesigner\Config\appl目录下pw.cfg文件。
将PW_DISABLE_INTEGRATION=1前加#注释掉即可。
网络配置在PW客户端进行。
Answer Verified By: linlonggen