之前公司的一台内网服务器,安装了pw的ProjectWise Integration Server服务和ProjectWise Orchestration Framework Service服务,内网可以正常访问pw,现在将这台服务器开了外网,向外开放了5799和5800两个端口,请问还需要配置什么才能让外网访问?
您好,外网访问PW一般有两种方法,一种是给PW集成服务器一个独立的外网IP地址,这样在外网的客户端可以直接连接上;另一种方法是部署单独的一台网关服务器,此服务器需要双网卡,分别给内网和外网的IP,并修改PW的dmskrnl.cfg配置文件,这样也能实现外网访问。
我们现在开外网是外网ip加具体需要开放的端口号,这是您所说的第一种方式吗?我们需要开什么端口吗?现在是开了5799和5800两个,不过我还是看不到数据源
如果要直接将集成服务器可以外网访问,那么给PW集成服务器分配一个独立的外网IP地址;或者通过将IP映射到公网的方式来实现,如果是通过映射到公网的方式,需要把该IP的所有端口都映射到公网的。您使用的是哪种呢?
另外可以在外网的客户端电脑上,尝试telnet集成服务器的5800端口是否通的,如果是连通的再使用ProjectWise的用户工具里的windows嵌套字分析器测试一下是否连通。
为什么一定要映射所有端口啊,pw不是只要5799和5800两个吗?映射其他端口是有什么作用吗?
您先用我上面说的方法测试一下客户机跟集成服务器是否能连通吧。
之前我们是向外开放了5799和5800两个端口的,现在外网是能访问5800端口的,不过数据源还是看不到
可以将您的外网ip 发到我邮箱rui.pan@bentley.com 我看看
问题已解决,需在teammate里添加ServerName、ServerIPAddress。
Answer Verified By: lai xingguang
您好请问是在dmskml cfg文件里面添加teammate吗,请问是否方便提供一个截图呢,我也遇到了同样的问题