请问李工,在Staad中定义一个底部剪力法的地震,在工况中添加了一个X方向和Z方向的底部剪力法地震工况,直接在后面再加模态计算(UBC LOAD X 1.2 MODAL CALCULATION REQUESTED),出现错误 *ERROR* NO UNSUPPORTED MASSES ENTERED - CHECK DENSITIES,问题出在哪里,是底部剪力法不能模态计算吗?用瑞利法的语句是能算频率的。
谢谢李工
模态分析需要定义一个质量,请参考以下内容
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/18948/staad
Answer Verified By: Tao
谢谢李工,我改了一下,计算X方向的模态,在X方向的底部剪力法工况下加了X方向的等效重力,后面加Modal Calculation语句这样能输出X方向的模态,如下图
SELFWEIGHT X 1 FLOOR LOADYRANGE 11.9 12.1 FLOAD 0.45 XRANGE 0 10 ZRANGE 0 20 GXYRANGE 11.9 12.1 FLOAD 0.25 XRANGE 10 21 ZRANGE 0 20 GXYRANGE 23.9 24.1 FLOAD 0.25 GXMODAL CALCULATION REQUESTED,模态计算语句前的这些定义程序只会认为是定义质量的而不会计入荷载把?
而下图这个定义是有底部剪力法的地震力,重力,还有Y方向的节点力作用在结构上吗?
多谢李工的耐心回答