关于floor diaphragm和ref mass

  1. 您好,有几个问题想请教:
    1. 是不是定义了mass参考荷载后,地震和diaphragm都只能参照mass参考荷载来计算了?我在地震参数后面又重新定义另外的质量分布还有用吗?
    2.要使用floor diaphragm命令,是不是必须要定义mass参考荷载才行?
Parents
  • 关于您的第二个问题:

    当模型采用软件自动计算主节点的位置时候(Calculate),刚性楼板功能需要通过考虑结构的质量模型,计算每一层刚性楼板的质量中心(即主节点-Master joint的位置),此时,结构的质量模型应采用Reference load建立Mass模型。Reference Load建立Mass-质量模型必须在Floor Diaphragm命令之前执行。

    但如果您是用户指定某节点为Master joint的位置(Select Master Node),则无需设置质量模型。(相当于人工自己已经确认了每一层的刚性楼板质量中心)若刚性楼板采用用户指定Master Joint命令,则所有刚性楼板均应采用用户指定Master Joint方式。

    (如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)

Reply
