你好
我首次在模型里引入板结构,目的为了导入荷载。
分析后提示很多警告,包括模型提示没有连接,以及节点不稳定,位移也是异常的大,请问如何解决?
我的模型上传Structure1 TIL SSDD.STD
非常感谢
您好!我查看了您得这个模型,现在如果板放在这里,就是会倾覆,您的板得尺寸大于了杆件得尺寸,也就是说板得节点与杆件的节点并不共节点。您需要按照这样设置板:这样板才能用杆件的节点来进行约束。否则板就是靠着4个节点来支撑的。
您可以参考下这个帖子:
模型在加荷载及结构计算前是否必须要确保板与板连接正确及梁与板正确连接? - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communitieshttps://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/41469/page
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
Answer Verified By: pei du
感谢回复,这个模型我运行了下,有周期如下,都大于1.0,这是不是不正常呀
根据你的建议,把模型修改过了,上传
Structure2 TIL SSDD.STD
周期过大,说明结构比较柔的,这个就跟结构本身有关了,我也没做过此类项目,不是很好给建议,您可以看下模型参与质量系数是多少,这样可以看到阵型比例。