支座反力校核及SET Z UP warning

老师您好,针对顶部隆起的结构,添加顶部荷载时,是否也可以使用floor load? 因为顶部面积不规则,请问有没有办法在软件内统计出顶部受力面积从而和支座反力进行校对?针对我的模型,我总共使用了FLOOR LOAD(DL,限制高度进行添加), PLATE LOAD(DL2) 以及FLOOR LOAD 针对GROUP进行添加(DL4),结果前两个结果单个支座反力均为152.953KN,针对group进行添加的FLOOR LOAD 单个支座反力为86.878kN. 能否麻烦老师帮忙看下为何前两种和第三种造成的结果不同,因为从图像上这两种荷载面积是一样的(如图1&2) 。最后一个问题是我的模型运行后,会提示一个关于SET Z UP 的warning,请问何种情况会受到影响呢?底部附上我的command file, 谢谢老师。

图1                                                                                                                            图2

STAAD SPACE DXF IMPORT OF BF2.DXF
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 23-Nov-21
END JOB INFORMATION
SET Z UP
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 13508.6 -13508.6 -13450; 2 13508.6 -13508.6 -13437.5;
3 13507.4 -13507.4 -13435.9; 4 13508.6 -13517.7 -13450;
5 13508.6 -13517.7 -13437.5; 6 13507.4 -13518.9 -13435.9;
7 13518.9 -13518.9 -13435.9; 8 13517.7 -13517.7 -13437.5;
9 13517.7 -13517.7 -13450; 10 13517.7 -13508.6 -13450;
11 13517.7 -13508.6 -13437.5; 12 13518.9 -13507.4 -13435.9;
13 13507.4 -13513.2 -13435.9; 14 13513.2 -13507.4 -13435.9;
15 13518.9 -13513.2 -13435.9; 16 13513.2 -13518.9 -13435.9;
17 13504.1 -13504.1 -13436.1; 18 13502.2 -13502.2 -13436.3;
19 13504.1 -13522.2 -13436.1; 20 13502.2 -13524.1 -13436.3;
21 13522.2 -13522.2 -13436.1; 22 13524.1 -13524.1 -13436.3;
23 13522.2 -13504.1 -13436.1; 24 13524.1 -13502.2 -13436.3;
25 13504.1 -13507.4 -13436.1; 26 13502.2 -13507.4 -13436.3;
27 13504.1 -13513.2 -13436.1; 28 13502.2 -13513.2 -13436.3;
29 13504.1 -13518.9 -13436.1; 30 13502.2 -13518.9 -13436.3;
31 13522.2 -13507.4 -13436.1; 32 13524.1 -13507.4 -13436.3;
33 13522.2 -13513.2 -13436.1; 34 13524.1 -13513.2 -13436.3;
35 13522.2 -13518.9 -13436.1; 36 13524.1 -13518.9 -13436.3;
37 13518.9 -13504.1 -13436.1; 38 13518.9 -13502.2 -13436.3;
39 13513.2 -13504.1 -13436.1; 40 13513.2 -13502.2 -13436.3;
41 13507.4 -13504.1 -13436.1; 42 13507.4 -13502.2 -13436.3;
43 13518.9 -13522.2 -13436.1; 44 13518.9 -13524.1 -13436.3;
45 13513.2 -13522.2 -13436.1; 46 13513.2 -13524.1 -13436.3;
47 13507.4 -13522.2 -13436.1; 48 13507.4 -13524.1 -13436.3;
49 13504.1 -13504.1 -13437.3; 50 13507.9 -13504.1 -13437.3;
51 13504.1 -13507.9 -13437.3; 52 13522.2 -13504.1 -13437.3;
53 13522.2 -13507.9 -13437.3; 54 13518.4 -13504.1 -13437.3;
55 13522.2 -13522.2 -13437.3; 56 13518.4 -13522.2 -13437.3;
57 13522.2 -13518.4 -13437.3; 58 13504.1 -13522.2 -13437.3;
59 13504.1 -13518.4 -13437.3; 60 13507.9 -13522.2 -13437.3;
61 13507.4 -13513.2 -13438.6; 62 13513.2 -13518.9 -13438.6;
63 13518.9 -13513.2 -13438.6; 64 13513.2 -13507.4 -13438.6;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 2 3; 3 4 5; 4 5 6; 5 7 8; 6 8 9; 7 10 11; 8 11 12; 9 3 13; 10 6 13;
11 12 14; 12 3 14; 13 7 15; 14 12 15; 15 6 16; 16 7 16; 17 3 17; 18 17 18;
19 19 20; 20 6 19; 21 21 22; 22 7 21; 23 23 24; 24 12 23; 25 25 26; 26 3 25;
27 27 28; 28 13 27; 29 29 30; 30 6 29; 31 31 32; 32 12 31; 33 33 34; 34 15 33;
35 35 36; 36 7 35; 37 37 38; 38 12 37; 39 39 40; 40 14 39; 41 41 42; 42 3 41;
43 43 44; 44 7 43; 45 45 46; 46 16 45; 47 47 48; 48 6 47; 49 18 26; 50 26 28;
51 28 30; 52 20 30; 53 24 38; 54 38 40; 55 40 42; 56 18 42; 57 22 36; 58 34 36;
59 32 34; 60 24 32; 61 20 48; 62 46 48; 63 44 46; 64 22 44; 65 2 49; 66 2 50;
67 2 51; 68 11 52; 69 11 53; 70 11 54; 71 8 55; 72 8 56; 73 8 57; 74 5 58;
75 5 59; 76 5 60; 77 58 59; 78 58 60; 79 55 56; 80 55 57; 81 52 53; 82 52 54;
83 49 50; 84 49 51; 85 28 61; 86 26 61; 87 30 61; 88 46 62; 89 48 62; 90 44 62;
91 34 63; 92 36 63; 93 32 63; 94 40 64; 95 38 64; 96 42 64; 97 11 64; 98 2 64;
99 2 61; 100 5 61; 101 5 62; 102 8 62; 103 8 63; 104 11 63; 105 18 49;
106 42 50; 107 26 51; 108 24 52; 109 32 53; 110 38 54; 111 22 55; 112 44 56;
113 36 57; 114 20 58; 115 30 59; 116 48 60; 117 14 64; 118 15 63; 119 16 62;
120 13 61; 121 11 15; 122 8 15; 123 15 32; 124 15 36; 125 11 14; 126 14 42;
127 14 38; 128 2 14; 129 2 13; 130 5 13; 131 13 30; 132 13 26; 133 5 16;
134 8 16; 135 16 44; 136 16 48; 137 12 52; 138 23 52; 139 7 55; 140 3 49;
141 6 58; 142 19 58; 143 21 55; 144 17 49;
START GROUP DEFINITION
MEMBER
_FLOOR 9 TO 16 25 TO 44 47 TO 64
JOINT
FLOOR
_FLOOR2 9 TO 16 25 TO 64
END GROUP DEFINITION
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 1.99947e+08
POISSON 0.3
DENSITY 76.8191
ALPHA 6.5e-06
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH RY 1.5 RT 1.2
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY CHINESE
1 3 6 7 TABLE ST HW400X400
2 4 5 8 TO 144 TABLE ST HW250X250
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 4 9 10 PINNED
DEFINE REFERENCE LOADS
LOAD R1 LOADTYPE Mass TITLE MASS
SELFWEIGHT Z 1
LOAD R2 LOADTYPE Dead TITLE DL
FLOOR LOAD
ZRANGE -13449 0 FLOAD -1 GZ
LOAD R3 LOADTYPE Live TITLE LL
FLOOR LOAD
ZRANGE -13449 0 FLOAD -1 GZ
LOAD R4 LOADTYPE Dead TITLE DL2
FLOOR LOAD
ZRANGE -13449 -1337 FLOAD -1 GZ
LOAD R6 LOADTYPE Dead TITLE DL4(GROUP)
FLOOR LOAD
_FLOOR2 FLOAD -1 GZ
END DEFINE REFERENCE LOADS
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE DL
REFERENCE LOAD
R2 1.0
LOAD 2 LOADTYPE Live TITLE LL
REFERENCE LOAD
R3 1.0
LOAD 3 LOADTYPE Dead TITLE DL2
REFERENCE LOAD
R4 1.0
LOAD 5 LOADTYPE Dead TITLE DL4
REFERENCE LOAD
R6 1.0
PERFORM ANALYSIS
PARAMETER 2
CODE JAPANESE 2005
DFF 0.004 ALL
FINISH

Parents
  • 余工,您好!

    首先您的屋面是倾斜的,您直接添加Range的Floor load 给的楼板荷载是与实际屋面有倾斜角度的。如下图所示的角度;

    倾斜楼面请使用Group功能来添加Floor load,最下面需要勾选inclined;而您目前添加的Group功能是有问题的,Group是由组中的构件构成的封闭面,而您的这个封闭面如下所示:由于杆件围成闭合,导致中间区域没有加上荷载;

    您按照下面的方式创建两个Floor类型的Group,然后添加下图所示的Group类型倾斜的Floor load。

    而关于楼板荷载和面积荷载的区别请查看下面的帖子:

    楼板荷载与板单元荷载的区别 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
    https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/26386/page

    而要校核静力荷载值,直接在分析里面勾选下图所示的静力校核功能,然后再output文件中查看作用力和反作用力即可。无需这么麻烦的检查支座反力;

    而警告:THE FOLLOWING COMMANDS SHOULD NOT BE USED WHEN THE SET Z UP IS ALSO ENTERED: FLOOR LOAD, AREA LOAD, WIND LOAD, Nonlinear Cable Analysis & GENERATION of SPRING SUPPORTS for ELASTIC MAT FOUNDATIONS

    就如同英文显示的意思,当模型设置Z向上时候,有一些命令是无法使用的,比如Floor load ,面积荷载,风荷载,非线性索分析和 弹性筏板的弹簧支座等;

    建议您看下帮助文件,直接按F1就有联机帮助;

    另外,建议下次不同的问题请分成不同的帖子进行提问;

    (如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)

    Answer Verified By: 尧 余 

  • 好的,谢谢!我正是看到了warning里的内容和后处理模型里的内容冲突,因为我的模型设置的就是Z UP,并且添加了FLOOR LOAD,但是仍然运行成功了,请问什么样的floor load是没办法在Z UP 的情况下添加的呢?

  • 实际上,就算set z up下floor load 运行成功了,但是官方也是不建议这样用的,因为STAAD所有的内核机制都是Y向上下的,如果软件给出了提示,建议不要这样操作,这样操作下,有可能有未知的其他错误或者其他问题。还是要遵守软件的规则的。

    (如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)

    Answer Verified By: 尧 余 

  • 老师您好,按照之前您说的通过GROUP进行添加荷载,得到的支座反力和静力分析符合我手算的结果,但是还有两个小问题想要麻烦一下老师。我按照图1方式进行FLOOR LOAD 添加,系统一直显示无法添加Y轴方向荷载,于是我采用的方法是按照图2和图3进行分组添加荷载,我的问题是为何按照图1无法添加荷载呢?

    第二个问题是,在只根据图2添加荷载时,系统的界面如图4所示,请问这种情况,我如何才能判断出中间区域没有添加上荷载呢?换一种问法,如何才能得到老师之前展示的画面呢?(图5)

  • 可以按照这样输入,文本命令见下图:就是我我画的图中做两个Floor 的Group即可。

    (如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)