主要问题:
1. 在第2步输入罐几何尺寸时,按照实际工程输入罐基础底标高和底面标高时,受到后面地下水位参数的影响,必须到后面修改地下水位之后才能回来修改这里的标高,否则无法进行下一步,使用很不方便,如果把地下水位和罐基础底标高和底面标高放在一页里,一起操作就方便了。或者我操作的不正确?
2.所有数据输入完成后点设计,总是提示“遇到不恰当参数”,无法设计,反复查看输入参数,确定是工程实际的参数,也未告知是哪个参数不恰当了,用程序默认的参数走一遍,也还是“遇到不恰当参数”,请帮助解决,谢谢!
版本号:foundation advanced V9.7.0.87
附图如下:
你好,用户,第一个问题暂时没有太好的方法,我可以给开发提一个建议;
第二个问题,你的模型文件路径是否包含中文字符。
另外,我看你的许可是academic license, 这种许可应该是受限制的,请问你是正版用户吗,为什么使用的是教育版的许可呢?
Answer Verified By: guowen li
我们公司是正版用户,软件代理商告诉我们因为我们公司最初的合同是和microstation捆绑在一起的,不能单独升级,目前只能用academic license,每周一授权,到8月份才可以和microstation一起获得正式许可,软件代理商告诉我们academic license没有使用限制。如果有限制,我该找他们反映一下了
请提供贵单位名称和代理商名称,这应该是一种不合规的使用方式。