SFA,examples Indian Code "is-general-pilecap-foundation-1.sfa"

您好!

    我在用SFA时,对于程序自动修改承台厚度的依据不理解。

我打开SFA自带的印度规范桩承台例子"is-general-pilecap-foundation-1.sfa",此例题中仅受一个竖向力-500KN,桩竖向承载力250KN,布置了4桩,桩间距1.2m,边距0.35m,承台厚780mm。我改成3桩,程序给出最小承台厚1.106m的提示;继续将桩边距由0.35m改为0.6m后,程序给出最小承台厚0.926m的提示。

我查看计算书,发现承台厚用1.106m或者0.926m,剪应力数值相当保守。我也没有发现其他影响板厚的因素。

   

将桩边距由0.35m改为0.6m后,

另外,程序在三桩承台中不考虑剪切强度提高,即Shear Enhancement Factor(SEF)=1.0,是什么原因呢?

麻烦解答,谢谢!