报警信息有好几项,1.266号荷载是什么,荷载列表里没有那么大的;2. 为什么会提示使用的自重小于结构自重 3.设计构件的时候,提示复核剪切的间距,这个怎么解决4. concrete take 为什么会是0呢, 5.为什么这些配筋计算出来都是0, ,麻烦帮忙看一下,谢谢Frame-1.STD
第一个问题不是警告,是提醒,告诉用户板单元荷载当前内存最多支持266个工况,你没达到可以忽略,达到了就需要使用SET NL 命令来修复;
第二个问题是由于你工况5的自重命令没有指定到所有单元上,所以给了一个警告,让你检查一下;
其他两个问题你另起帖子提问吧,我们一个帖子原则上只能提一个问题。
Answer Verified By: 睿泽 马
好的,谢谢