关于RAM Connection计算问题

Hello,

1. 在Ram Connection Base plate美标计算中发现, 增加Stiffener并不能有效减少柱底板厚度,而且计算公式中也没有体现stiffener plate对base plate的弯矩贡献, 请问这个stiffener在这里起什么作用?

2. 在Ram Connection Base plate美标计算中发现,选择Shear lug后的shear force仍旧传递到anchor bolts并按照anchor bolt受剪设计,这里的shear lug不是用来承受剪力的么?而且没看到shear lug设计校核过程?

  • Hi

    你所述两个问题均不存在,请检查自己的模型。我给出验证算例过程。

    问题1. 软件联机算例,当选择UnStiffener且板厚为1.75in时,应力比为0.84;当切换为with stiffener plate且板厚不变时,应力比降低为0.78(实际受弯承载降低到0.71).

    问题2. 同样的模型,当不考虑Shear Lug时,破坏极限状态的控制项为群锚在剪力作用下的混凝土崩裂;反过来,当考虑Shear Lug时,剪力由Shear Lug承担并给出设计过程,锚栓抗剪设计过程全为0.