这个是警告,当前选择规范下,Ky和Kz计算的值大于了1.4. 比如IS800-2007规范中,按照4.4.2条,当Ky和Kz值按照9.3.2.2计算得到的大于1.4时候,要考虑二阶分析。
那修改时候语句里应该怎么补充呢,因为我看这个只是在几个特定构件上的
按规范调整,看什么地方的构件,规范要求是进行二阶分析。
我定义了二阶分析为什么还是报错了呢,106load case
那就是你二阶分析没加好,二阶分析要用repeat load来创建工况性质的组合。
看下视频:
communities.bentley.com/.../staad-p-delta