STAAD中验算水池地基反力时考虑底板由于真实厚度产生的附加弯矩

您好!请教水池底板考虑真实厚度产生的附加弯矩的问题。

我用STAAD板单元建水池的侧壁和底板,将底板Y坐标定在水池底板顶面位置,算池壁和底板;另一个模型将底板Y坐标定在水池底板底面位置,验算地基承载力,考虑水池底板顶面荷载传到底面的附加弯矩。

请问有没有办法只用一个STAAD模型,既能正确分析水池侧壁和底板的受力,又能正确计算出地基反力?

Parents
  • 这与板的有限元理论相关,STAAD中的板单元是杂交应力元,既可以考虑薄板也可以考虑厚板的有限元计算。而无论薄板单元还是厚板单元,其厚度方向与其他两个方向相比是远远的小于。此时是板的建模位置是板的中线位置。但是无论是薄板还是厚板都是板单元成立的基本假定,这与板厚是不一样的概念,如果是很厚很厚的厚板构件,建议采用实体单元分析,而不是通过板单元进行模拟分析。

Reply
        水池的荷载,绝大多数是成对出现的。用STAAD对水池整体建模,底板的位置建在底板顶(例如下图的EL1.000处的粗线)或者底板中线位置就可以了。

        我的问题是,在地震力组合(如下图,水介质的地震力和混凝土容器的地震力)时算基底压力,水池底板位置按底板底比较合理。请问有没有一种方法能把支座偏移一个或半个板厚,桩基础是点支座偏移,非桩基础是面支座偏移?

       

  • 板单元都是以中心面为计算位置。而支座是依托于节点得,STAAD中没有办法偏移支座。您说的这种情况,虽然这样做是于实际样子一致了,但是实际计算时候,支座考虑是有问题得,因为偏移相当于在节点之间添加了一个刚性链杆。这样模拟估计是不合理得,有些分析软件有link单元,专门可以在节点之间做一个link单元,而在STAAD中,您可以通过创建一个半板厚得短柱,来模拟,但是要注意,这个短柱得刚度要调整好,否则会影响到模型整体刚度。至于该如何调整,我没有此类经验,无法给出确切得调整方法。

    Answer Verified By: wenyong Yang