目前的解决方法是通过手动来虚拟链接,这个问题已经跟开发部的进行了讨论,请将实际工程发一下,方便开发的跟踪,谢谢!
各位老师,请问关于大量电缆自动敷设的事情进展怎么样了?目前电气专业受此制约,进度滞后严重。
老师好,BRMC有个问题需要请教:
刚开始是“放置注释”功能无法启动,于是经过关闭软件、重启电脑、重装软件后,该功能可以正常使用,但是“编辑桥架配件”的功能无法正常使用,弹出的功能界面窗无任何信息,提示BRCM停止工作,当我再关闭功能窗时,紧接着弹出小的提示窗,显示“外部组件发生异常”。当软件编辑别的文件时,“编辑桥架配件”功能又可以使用了,有可能是我正在编辑的文件出现了问题,但是在出现问题之前,我编辑的文件一直是正常操作,不知道问题出在哪里。关键是现在的文件已经画了将近一半了,如果重新开始,时间来不及了。
烦请老师帮忙解决这个棘手的问题。谢谢
自动连接电缆通道功能在BRCM CE Update1版本中已经解决,这个版本预计在一月底发布
老师,能提示一下怎么使用这个自动连接电缆通道的功能么?
这种虚拟路径的连接可以使用这个功能,它会自动连接两个桥架的路径线:
如果不满足于虚拟路径,还可以使用这个功能,他可以自动生成桥架-设备/设备-设备间的埋管: