我导入电缆和设备表后,cable trench如果布置,auto route失败。 如果用其他的比如,conduit,cable tray,都没问题。电压等级都是LV,在 raceway文件中检测是联通的,但是ROUTe显示无法找打路径。
如果我取消掉cable trench, auto route就能够找到。
请问是什么参数没设对吗?
急等帮助!
谢谢!
在布置电缆沟的时候,需要勾选“通过配件自动创建电缆敷设路径”选项,如下图:。如果还有问题,可以自行绘制虚拟电缆线来链接测试,或者把工程链接发一下,我们测试看看
请确保电缆沟中的敷设方式跟别的连接处的敷设方式一致,其他为“多层”,所以将电缆沟的敷设方式也改为“多层”,如下图:,在电缆沟那张图纸上更新数据库,然后在电缆管理器中的协同设计管理器中,将所有图纸全部解除锁定,并重新加载,即可敷设成功。