各位老师,运用substation中国工具包中的防雷计算模块进行计算时,设置好避雷针高度及位置以及被保护物高度,点击计算和绘制保护区域,弹出如下错误提示:
请问这是?该如何解决?谢谢
有没有放置并绘制避雷针,可以按照下面的视频检查一下操作步骤,如果还是有问题,将整个界面的截图给我发一下看看吧:链接:https://pan.baidu.com/s/1-bu88QeZXImuPKk7tk3Xgg 提取码:yvdt
操作应该是没有问题的
布置好避雷针,设定好被保护物高度后,点击计算和绘制保护区域,就会弹出错误提示。。。。。。
看到了,点击这里的“数据导出”,将数据文件上传,我帮你测试一下看看是不是系统问题:
���ַ���������� ��� �߶� X Y Z #1 38.0000 430108.5500 70841.3300 #2 38.0000 430151.2500 70841.3100 #3 35.0000 430129.9000 70816.6800 ������߶� 10.00 13.00 6.00 8.00 ������Ϣ 10.00 3,
文件已上传,麻烦您了,谢谢!
您的数据我们已经收到,出现了同样的问题,我们已经将问题反映给开发测试的同事,问题的解决需要一定的时间,我会在解决后第一时间通知您。
目前软件只能处理等高的针的防雷计算,不等高的针的计算会有问题