各位老师大家好,在(Setup_Substation_08.11.13.10.exe)软件能使用过程中出现问题,项目为典设项目,目前用户非常着急,谢谢!
1、发布工程GIM遇到问题
再发布工程GIM的时候,弹出对话框,然后报错,客户描述,刷新图纸之后,工程中多出一部分未编码的文件,删除不掉,也找不到
2、导入工程GIM遇到问题
客户导入工程GIM步骤:客户没有配置新的符号库,直接使用做工程的默认符号库,再导入工程GIM的时候,提示有重复模型对话框,直接选择的所有都否,然后软件报错,查看My Projects文件夹里面,该工程文件夹还存在,但是文件夹内部文件完全消失了,现在急需解决
第一个问题:初步认为是工程体量过大导致内存不足,可以看一下打开图纸的时候Substation所占用的内存;
第二个问题:需要使用一个空库或者无用的库,在是否覆盖的时候选择是。
目前客户为了方便找到工程GIM文件和Prj文件,客户将工程GIM文件和Prj文件全部放在了工程文件夹目录下,由于导入工程GIM时候,软件报错,导致工程文件夹目录下的东西全部被删除了,目前工程GIM和Prj都找不到了,现在急着找回工程
原始工程导入之前没有备份吗?帮你远程看一下吧,请将微信等联系方式发到我邮箱:yuhui.liu@bentley.com
Answer Verified By: Jinxing Lee