BRCM自动埋管和自定义设备

各位老师好,

1.在BRCM自定义设备的时候,可以同时定义两个连接点吗(之前自己尝试了一下失败了)?如果可以自定义两个连接点,那可以修改现有设备添加一个连接点吗,还是必须重新创建设备(之前定义设备的时候,修改定义好的设备保存以后,再打开有时候改了,有时候不能改)。

2.自定义设备的时候添加了两个插入点可以删除一个吗,有时候软件反应慢多点了一个,删除不了。

3.自定义设备在自动埋管的时候,管连接到了自定义设备的插入点而不是连接点,这个正常吗,自定义设备的时候插入点和连接点的设定有什么方便小技巧吗(方便后期埋管和接线的)?

4.为自定义设备自动埋管的时候,可以同时埋两根管吗(因为有些设备有两根线要穿不同的管)?

麻烦各位老师专家给解答一下,谢谢!

Parents
  • 1.一个设备只能有一个连接点

    2.插入点也只能有一个,请叙述如何插入的两个插入点

    3.不正常,应该是接入到连接点,可以更具体的描述以便我们复现这个问题;可先将插入点放置到连接点处,获取其坐标,在设置正确的插入点;

    4.可以自动连接多个埋管,就用那个功能就可以。

  • 谢谢老师的解答,之前不知道只能定义一个连接点和插入点的时候,尝试定义过两个插入点(或连接点),但是第二个连接点定义不上坐标,第二个插入点坐标是0,0,0;定义连接点的时候是先把插入点定义到想定义的连接点的位置,然后把坐标复制到插入点处,然后再重新定义插入点坐标,然后自动敷设埋管的时候埋管是连接插入点到桥架,还没有找到原因;我用的是自动放置导管的命令,没找到自动连接多个埋管的功能;老师我还想问一下,电缆自动敷设的时候,是必须把导管的连接线准确的连接到定义的连接点的坐标处吗,还是有一个大致的范围,又或者是在敷设半径内?自定义设备埋管后,敷设电缆的时候总是提示无自动敷设进入点<目标>或<源>,,测试了桥架和埋管路径是通的,最大敷设距离和最大连接点也都设置了,这是说明我定义的设备有问题吗?

Reply Children
No Data