无法正常导出是指导出过程中有报错,无法生成文件呢?还是导出的文件结果与gim模型中显示的不符呢?
导入导出的过程都没有问题,是在其他检测软件上,所有高压套管的名称都无法识别,其他部件的名称却都可以识别
是只有这一个模型的高压套管无法识别,还是其他有高压套管的模型都不能识别呢?
Answer Verified By: Jiawei Liu
所有的其他模型的高压套管都无法识别
如果是所有的高压套管都无法识别,那么初步判断有两个可能:
1.当前检测软件版本对高压套管不识别
2.发布使用的版本在发布高压套时管存在问题
那么就可以这样来判断:
1.使用国网通用模型库的变压器gim模型(含有高压套管部件)去检测软件检测
2.使用我们其他版本软件发布的gin模型(含有高压套管部件)去检测软件检测
两个供测试的文件已上传附件:
测试gim.7z
另外请你提供您使用软件的版本号,可在控制面板-删除程序中查看:
是opecck的版本,不是Substation的
是在这个吗?
没错,版本信息我已经了解,我发您的文件检测结果如何?