请问我做好一个变压器后(油浸式变压器-设备属性-名称), 名称(属性项)无法正常导出,这是身原因呢

Parents Reply
  • 如果是所有的高压套管都无法识别,那么初步判断有两个可能:

    1.当前检测软件版本对高压套管不识别

    2.发布使用的版本在发布高压套时管存在问题

    那么就可以这样来判断:

    1.使用国网通用模型库的变压器gim模型(含有高压套管部件)去检测软件检测

    2.使用我们其他版本软件发布的gin模型(含有高压套管部件)去检测软件检测

    两个供测试的文件已上传附件:

    测试gim.7z

    另外请你提供您使用软件的版本号,可在控制面板-删除程序中查看: