无法正常导出是指导出过程中有报错,无法生成文件呢?还是导出的文件结果与gim模型中显示的不符呢?
导入导出的过程都没有问题,是在其他检测软件上,所有高压套管的名称都无法识别,其他部件的名称却都可以识别
所有的其他模型的高压套管都无法识别
如果是所有的高压套管都无法识别,那么初步判断有两个可能:
1.当前检测软件版本对高压套管不识别
2.发布使用的版本在发布高压套时管存在问题
那么就可以这样来判断:
1.使用国网通用模型库的变压器gim模型(含有高压套管部件)去检测软件检测
2.使用我们其他版本软件发布的gin模型(含有高压套管部件)去检测软件检测
两个供测试的文件已上传附件:
测试gim.7z
另外请你提供您使用软件的版本号,可在控制面板-删除程序中查看:
是opecck的版本,不是Substation的
是在这个吗?
没错,版本信息我已经了解,我发您的文件检测结果如何?
我把您发我的文件导入软件里面,属性里面没有名称这一项呢
好的,那您先试试306版本的这个,这个带有套管的名称属性:https://communities.bentley.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/343617/306_48722C67D153035E_.gim
您好,经过我们的测试,目前只有添加参数名称为“名称”时,发布的gim模型会丢掉该属性和属性值,这是一个bug,我们将在后续版本中修复。目前推荐你使用“类别”“规格”等近义词来代替该属性来绕过。
好的,谢谢