substation发布的工程GIM检测与修改问题

建模及发布工程使用软件为:Substation V8I+ope312,检测工程gim软件为:CE版本Substation+ope

问题1、

发完工程GIM后,通过使用CE版本的检测和通过博超GIMreader工具检测,对同一设备部件,均提示PARTNAME不合规,将PARTNAME=后面改成部件名称或者去掉特殊符号,再次检测同样不通过,请教各位老师,这应该改成什么才对呢?

烦请各位老师不吝赐教,谢谢!

问题2、

软件检测颜色使用中,A值不合法,但是在使用建模工具创建模型的时候,完全按照国网规范使用颜色,可是在使用CE版本检测工程GIM的时候,会提示A值不合法,这是为何?

问题3、

博超GIMreader及Substation CE版本测试同样问题:几何参数节点缺失,请教各位老师,这个问题和解?

Parents
  • 第一个问题:根据交互规范,正确的值应该为ENTITYNAME=PARTINDEX,您应该是错误的把部件编码变成了设备,导致现在的赋值情况。

    第二个问题:A值指的是透明度,您建模时透明度写的80.正常应该是0或者1。

    第三个问题:错误节点为部件节点,可能导致的原因有以下几种情况:使用了很久之前的模型,尤其是通用模型库的模型;编码错误将部件编成了设备;

    处理该问题可以直接将带有中文描述的两个节点删除掉,它是冗余数据,不会影响图形完整度。

  • 谢谢郭老师,还有几个疑问,希望郭老师给与帮助:

    首先要说明的是,模型导入到博超的检测平台,模型完整性没有问题,没有出现模型丢失情况,只是检测报告会出现很多这种问题,几百条基本上都是这样的问题。

    1、交互规范确实是ENTITYNAME=PARTINDEX,=号后面的是要区分大小写么?,现在设备的编码基本上都是使用的顺序编码,顺序编码应该不会明确区分设备级别和部件级别吧?

    2、我测试过国网通用模型的开关柜,同样会出现A值这个问题,如果说A值取值只能取0和1中的一个,那在创建模型的时候,需要设置透明度的时候,那就没办法设置了。

    3、现在使用的模型,很少是通用模型库的模型,多数为新建模型,如果说是编码有问题,这些有此类问题的编码都是使用的顺序编码来操作的,您提出的“直接将带有中文描述的两个节点删除掉”,是指的Entity......Entity(包含这两个Entity及中间部分字段)全部删掉吗?

    再次感谢郭老师,希望郭老师再次给与帮助,谢谢!

  • 1. 顺序编码也会区分设备与部件级,ENTITYNAME=PARTINDEX中=后边规范中是大写,各个平台中检测的时候,对大小写是否区别不一定,建议写成大写。

    2. A的取值可以参考建模规范中各个模型对于透明度的要求,国网企标交互规范对透明度范围的要求不明确,在行标中修改成了0~1。估计现在的平台都是按照新的规范检查的,但这个规范还没有正式发布,目前不好界定是对是错。

    3.图中为一个节点。

  • 谢谢郭老师

    对河北这边呢,在此模型不丢失,报告有这样的问题情况下,移交是否有影响呢?

    简单说明:

    目前河北省部分设计院被要求使用A平台博超GIMreader对工程进行检测,检测结果不尽人意,多次对不同种工程进行检测,出现很多共性问题,对此使用B平台软件CE版本进行检测,同样也出现很多共性问题,下面是今日刚刚发布的一个测试工程检测结果,希望郭老师给与指点,谢谢!

    做工程使用软件版本为:Substation v8i+ope312;

    测试工程里面仅用:110KV变压器模型07 进行测试;

    发布工程GIM前的工程信息页均为临时填写,不用理会。

    1、编码情况:设备详细编码

    2、检测结果:针对设备的单元属性,检测结果显示缺失,但是在加载电气数据信息结束后,是可以输入相关信息的,但是不能保存下来,切换到其他设备,刚才输入的就没有了,这些共性的信息丢失是否只能使用软件GIM检测功能进行添加?

    3、目前使用顺序编码均为框选所有设备,然后在编码界面选择相应设备名称,然后点击顺序编码,这样操作软件会不会自动区分设备和部件?(例如:对GIS设备进行编码:框选所有GIS设备,然后选择组合电气,然后选择顺序编码)

    4、上传文件为GIMreader检测报告和CE版本检测报告,检测使用的GIM模型该如何发您?

    望老师给与帮助,再次感谢!

    Answer Verified By: 小龙 李 

  • 1.无法看出设备编码的详细情况,您可以找一个部件单独看一下他的编码信息

    2.保存了的属性只要点击刷新即可再次加载出来

    3.顺序编码:可以选择一个整体设备,然后选中编码节点的一个对应的设备层级进行编码,本体为该编码的内容,部件为设备编码加流水号形式

    4.V8i的更新力度目前已经相当薄弱,建议升级CE版本,会更好的贴合最新的规范。

Reply
  • 刘老师您好,谢谢您的解答,谢谢!

    首先给出上贴测试工程的链接:https://wwr.lanzoui.com/iNo4pqxzqyj  密码:1sgs

    希望郭老师刘老师能帮忙查询一下报告具体错误原因,万分感谢!

    1、以下是模型的详细编码情况

    2、保存的属性,点击刷新之后,只能在该页面暂时保存,一旦重新加载电气数据信息,信息就丢失了。检测报告中,该类错误为大批量类型,能否有直接避开的方法,在解析报告出来后,或者发布工程GIM之前一个一个的去填写,太浪费时间了。

    3、顺序编码均为以下操作,烦请刘老师给与指导。

    4、目前设计院部分还在使用V8I版本,是否能够及时更换CE版本,尚未知晓。针对目前软件使用过程中遇到的问题,我们总结的当前的问题反映的有以下几点:

    a、无论是使用V8I版本或者CE版本,在项目移交过程中,烦请贵公司能够给与实战型指导教学视频,无论是国遥、博威、A平台、B平台等检测平台,现在尚未针对移交有过实际案例分享,之前移交的简单教学视频是有,但是针对遇到的普遍性问题均是简单述说,针对实际已交过程尚不明确,

    b、需要明确的就是,片面的两方检测并不能代表所有,但是也是能够反映出问题的,无论是初设还是施设工程,能否在软件版本优化层面,将大众化、普遍性、不合理性的检测错误避免,

    c、针对于检测报告里面上百条甚至上千条的错误报告,一条一条的去修正调整,对我们设计师而言,无异于雪上加霜

    5、烦请老师能够提供一个能够通过各平台检测的的测试工程,我们能够进行临摹学习,达到最好的效果。

    6、最后谢谢各位老师的回答,再次感谢,谢谢!

  • 微信号发到我邮箱吧,远程帮你看看:Yuhui.Liu@bentley.com