This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

边界条件无变化,软件计算出的流量和压力为何变化那么大?

GK1.wtg.rar

您好,如附件所添加模型。在没有任何阀门动作的前提下,只是让瞬变计算了一段时间,结果显示,压力和流量波动很大。与理论不符,理论上,流量和压力应该是恒定的,或者只有一点小波动。

我又用不同的模型做了实验,发现软件在计算重力流的时候都存在这个问题,计算加压流时问题并不突出。

麻烦看一下。

  • 请将“Transient Friction Method”更改为“Unsteady-Vitkovsky”或“Steady”

    "Unsteady" vs. "Unsteady - Vitkovsky" transient friction methods in HAMMER


    Regards,

    Jesse Dringoli
    Technical Support Manager, OpenFlows
    Bentley Communities Site Administrator
    Bentley Systems, Inc.

  • 您好,从模型模拟出来的剖面图上看,还是因为D2A组件的设置造成模拟过程中有压力升高和降低的情况,D2A组件前都设置了流量控制阀来固定流量,你可以将D2A换成带需水量的节点试试。

  • 见附件。


    ------------------ 原始邮件 ------------------
    发件人: "ChinaFirst-Haestad" <bounce-BB02554E-25ED-4EDF-B2F3-5503F54C483B@communities.bentley.com>;
    发送时间: 2021年8月23日(星期一) 凌晨3:38
    收件人: "ChinaFirst-Haestad"<ChinaFirst-Haestad@communities.bentley.com>;
    主题:  RE: [水力学和水文学(WaterGEMS, SewerGEMS, HAMMER等)] 边界条件无变化,软件计算出的流量和压力为何变化那么大?

     Update from Bentley Communities
    Jesse Dringoli

    我们还需要 .WTG.SQLITE 文件 - 请为 ZIP 或 RAR。

    View online

     

    You received this notification because you subscribed to the forum.  To unsubscribe from only this thread, go here.

    Flag this post as spam/abuse.

  • 我们还需要 .WTG.SQLITE 文件 - 请为 ZIP 或 RAR。


    Regards,

    Jesse Dringoli
    Technical Support Manager, OpenFlows
    Bentley Communities Site Administrator
    Bentley Systems, Inc.

  • 李老师,您好。上次的模型按您的意见做了修改,目前报告里是没有引起初始压力波动的元件,但依然有初始波动。


    ------------------ 原始邮件 ------------------
    发件人: "ChinaFirst-Haestad" <bounce-3fc1d8bd-983b-45e6-91f0-0b05bd061725@communities.bentley.com>;
    发送时间: 2021年8月18日(星期三) 晚上10:03
    您好,原因和上次模型的一样,是初始条件设置的不合理造成的。模型里的流量控制阀的初始开度与给定的操作规则里的初始开度不匹配。比如稳态计算出来的FCV-4的初始相对封闭度是72.4%,但是操作规则里设置的初始封闭度是0%,因此第一个时间步长中,阀门从72.4%跳到了0%,造成了初始时刻的压力激增。其他阀门也有同样的问题。

    操作规则里阀门开度没有变化,如果你只想模拟阀门的固定开度,请把操作规则设置成“固定”。

    View online

     

    You received this notification because you subscribed to the forum.  To unsubscribe from only this thread, go here.

    Flag this post as spam/abuse.