老师好,我想模拟图上泵站输水管道上的多个阀门的不同情况下的启闭,例如工况一打开里面123阀门,关闭剩下阀门,工况二打开146,关闭剩下阀门,那么为了模拟这种情况,请教下以下几个问题,谢谢老师:
1.我这边因为不熟悉阀门的设置,想到的比较笨拙的办法是把对应关闭的阀门上的管道删去,模拟不同工况文件,有无别的好办法?
2.建议采用什么阀门呢是截止阀还是tcv呢,一般是设置里面哪几个必要参数呢(简单工况下)
3.我设置了下图的阀门,请问这两个红框代表什么意思,我的理解是第一个是开关,具体复杂的开闭操作在“操作规则”里,第二个是是否在整个管网图例激活成节点,请问对吗?
您好,
1、模拟关闭的阀门,不用删管道,根据模拟场景有两类:1)如果模拟稳态情况的关阀,直接在阀门属性表里把初始设置改成关闭;2)如果要模拟关阀过程中的水锤,则要在“操作规则”输入阀门的关闭操作曲线;
2、没有特殊功能的阀门一般设置TCV(截止阀是TCV的一类),TCV有水头损失,这里有几种水头损失类型的设置,比如可以根据特性曲线设置开度,设置相对排放系数等。
3、你理解的是对的,第一个表示阀门的初始开关状态,第二个表示是否激活,未激活的要素不参与模型计算。
可以参考这里:https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3438/modeling-reference---valve-closure
希望对你有帮助。
老师,我在模拟过程中还遇到了一些问题,请教一下,谢谢:
1.水塔重力流输水到末端水厂,中间无泵站,这应该模拟是末端水池前的tcv关阀过快吧,解决方案一般是空气阀(有负压的话)加缓闭止回阀吗?
2.一个实例模拟中水塔先重力流到泵站,再由泵站加压供到远处的水厂,我模拟下来发现水塔和泵站之间这一段有超压,根据公式大概是1.6-1.9倍的范围,最高是0.65mpa,管道承压是1.0mpa,这样我认为虽然超了一点,但仍在管道承压内没啥大碍,同时管路上可以加水击泄放阀缓解,您认为我这种思路对吗?
1、重力流输水一般模拟末端阀门的启闭水锤,出现负压时不一定靠空气阀就能缓解,你可以先模拟缓闭止回阀的瞬态流,再决定选择什么设施;
2、可以查看一下动态的剖面图,如果单纯只是高压可以采用泄压阀缓解。尝试多种方案可以便于你评估各种防护组件的效果,如果还有疑问,请上传模型哦
好的,谢谢
模型.zip
老师,这是我模拟的两路重力流,两个支路末端前都要tcv,我分别模拟两路tcv关阀过快水锤,发现调整缓闭止回阀两阶段缓闭没啥改善效果,请问是怎么回事呢?
你好,这是因为一水厂前的TCV只设置了关阀操作曲线,没有设置阀门的局部水头损失系数。每个阀门的水头损失随着开度变化逐渐变化,从而起到节流的作用。在Hammer里TCV阀的水头损失计算有三类:排放系数、水头损失系数和阀门特性曲线,在水头损失类型里,需要输入局部水头损失(本地)才能定义不同开度条件下的水头损失,计算出各个开度下的流量。如果局部水头损失系数为0,代表开度不影响流量,虽然设置了开度曲线,但是模拟出关阀时刻会瞬间节流,产生的水锤波与阀门开度曲线无关。
这里你可以根据阀门厂家提供的数据来确定阀门的局部水头损失系数,Hammer中也提供了工程库用于选择,如果还不确定,你可以做做敏感度分析,看看系数变化后对压力波的影响。
参考文章:https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3438/modeling-reference---valve-closure
超级谢谢老师的耐心解答~