如题!
中文补充一下:
WaterGEMS中管道设置止回阀,有两种办法:1)直接打开管道属性表,“是否具有止回阀”选为“是”,软件默认管道上会有一个止回阀;2)添加一个止回阀组件,布局——>止回阀,这个止回阀允许定义阀门打开关闭的时间,一般在瞬态模拟中使用。供水管网静态模型中一般使用第一种办法。
在管道属性表直接设置止回阀时,要注意检查一下管道方向,止回阀方向默认与管道方向相同。有时候管道可能是反的,如果方向反了,首先要把管道方向修正过来(管道右键——>反向),再添加止回阀。