请问在管段中增加了一个FCV之后为什么阀后的水头变得跟管段末端的水头一样了呢?我要实现的是在管线高点的位置把水头憋上去,不然会出现负压。

 01 水力模型.zip

Parents
  • 你好,

    模型中在局部高点上设置了一个流量控制阀,由于流量控制阀的水头损失比较高,造成阀门后半段管道压力为负压。水头损失大的原因是因为阀门设置的流量比管道实际能跑的流量小很多,为了达到目标流量进行了节流。你可以再确认一下节流的位置是否正确,我看到你在水库末端也设置了一个流量控制阀,但是它没有被激活,如果节流位置在管线末端,可以避免后半段的负压,也有可能节流的位置并不止一个。此外输水管线为了进行水锤防护,通常会在局部高点上会设置排气阀。请根据设计或现状资料检查模型输入。

Reply
  • 你好,

