This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

长距离配水管网,加入空气阀后,部分高点一直进气且仍为负压,是正常的么?

模型文件已上传至百度网盘。

链接:pan.baidu.com/.../1L3UbrGUdX3LTqZpD86oamQ
提取码:dmxv

模拟停泵水锤。加入空气阀后,PQ-1处的负压为-1.4m,一直在进气,模型是否还需进一步考虑其他优化措施?

Parents
  • 加入空气阀后,从瞬态模拟结果看,全线最小的瞬态压力为-1.1m,在JS-88处。JS-88是个局部高点,你可以尝试在JS-88处增加一个空气阀,或者把PQ-17放到JS-88处。

    PQ-1处的最小压力为-0.2m,你说的-1.4m是从哪里获得结果?由于PQ-1是拐点,也是全线最高的位置,水泵断电后,PQ-1为了缓解负压需要一直进气,直到管内气袋压力与管内液体压力平衡,这个过程中水泵可能再次开启,开启之后气体会慢慢排出。

    计算出来PQ-1最小压力仍然为负,这是因为PQ-1的进气速度不足以完全消除管内负压,如果你将空气阀入流孔口增大为300mm,会发现PQ-1的负压已经完全消除了。一般情况下,-0.2m的负压在水锤防护可接受的范围内。

  • 规范是-2m的负压可以接受,所以算出这种瞬态结果,说明停泵没有对系统造成较大影响,不需要考虑进一步优化了是么?

  • 是的,如果瞬态结果满足你的设计规范要求,那就不需要进一步优化了。

    Answer Verified By: 艾利 谢 

Reply Children
No Data