基于泵流、重力流输水系统水力学多过程瞬态特性的仿真研究,分析水泵启停瞬变过程中转速、流量、压力过程线,输水系统沿线关键位置的流量过程线、压力过程线,以及管道的最大压力包络线、最小压力包络线等瞬态模拟

如何模拟水泵启动时管线的瞬变过程特性,以及关 链接:https://pan.baidu.com/s/1csmQCRxKbNvoX7GAeoxEpg?pwd=h0rw 提取码:h0rw键位置的水位变化过程,如调蓄池,水泵的正常启动直到系统再次达到稳定状态时的泵站流量,这个过程的瞬态模拟过程怎么设置水泵、阀门、瞬态计算选项等参数。

Parents
  • 你好,最后P-8(1)的压力仍然有100多m的原因是你的泵设置了止回阀,然后水泵后面也设置了一个阀门,见下图

    TCV-4是在30s关闭,水泵也是在30s关闭,所以P-8(1)这个管道两端都同时在30s的时候关闭了,P-8(1)这个管道里面的压力就没有地方释放掉,如果把PMP-3的阀门操作时间改成40s,就会看到在30s之后水泵先是发生倒转,然后转速变成0,并且P-8(1)的压力也会降低到2.5m。

    此外,您的水泵关泵的规则设置没有问题,主要是时间步长给的太大了,导致计算不稳定,所以最后关泵后水泵的转速仍然有10,建议把瞬时计算选项中的时间步长改成0.0025s,报告周期改成400,如下图所示

Reply
