Bonjour
Je suis en train de galérer pour configurer les mises à l'échelle.je me trouve en standard avec une liste de choix étrange
d'habitude il faut aller dans scale.def pour modifiermais dans la connect les choses changent :_[SYSTEM]_ ; 2:1; 2 # 1:2_[SYSTEM]_ ; 2.5:1; 2 # 1:2.5_[SYSTEM]_ ; 5:1; 2 # 1:5_[SYSTEM]_ ; 10:1; 2 # 1:10_[SYSTEM]_ ; 20:1; 2 # 1:20_[SYSTEM]_ ; 25:1; 2 # 1:25_[SYSTEM]_ ; 50:1; 2 # 1:50_[SYSTEM]_ ; 100:1; 2 # 1:100_[SYSTEM]_ ; 200:1; 2 # 1:200_[SYSTEM]_ ; 300:1; 2 # 1:300_[SYSTEM]_ ; 250:1; 2 # 1:250_[SYSTEM]_ ; 400:1; 2 # 1:400_[SYSTEM]_ ; 500:1; 2 # 1:500
le pensais qu'il fallait simplement rajouter une ligne comme avant, là je l'ajoute mais les modifs ne se répercutent pas dans la liste de choix
comment faire pour que ça fonctionne ??
merci Laurent
Bonjour Laurent,
Le problème que vous rencontrez un problème connu dans la version Française de MicroStation CONNECT Ed.
La demande de correction; Defect 666371, devrait être fixé dans la nouvelle version Update7 de CONNECT.
Si vous changez de langue > English ça devrait vous montrer les bonnes échelles.
HTH,
Cordialement,
Aimable
Merci Aimable !!!
Sais tu quand cette Update7 arrivera ?? cette année ou en 2018 ??
___________________________________________
Laurent,
Elle est normalement prévue de sortir dans le quatrième trimestre de cette année.
Merci,
Bonjour, J'ai la version Anglaise mais il indique CUSTOM à la place de l'échelle ajoutée ! cela ne fonctionne pas non plus !
Pouvez-vous m'envoyer ce fichier .def pour voir si je peux reproduire le problème?
Fabrice,
Essayez de remplacer _[SYSTEM]_ par l'annotation que vous voulez voir. Par ex: 1:300 ; 300:1; 2 # 1:300
Answer Verified By: Laurent Marseille
Magnifique Aimable !!!
ça marche, bon je n'ai pas contrôlé que l’échelle est respecté mais nous n'avons besoin d'attendre l'Update7 !!!
merci
Laurent
Bonjour Aimable, ça fonctionne ;-) merci bien