AECOsim Raumstempel

hallo,

mit dem Schnittmanager generiere ich vom 3D Modell einen 2D-Plan;

darauf möchte ich die Räume mit einem eigenen Raumstempel versehen;

meine Raumstempel (im Data Group Manager erstellt) beinhaltet z.B. Beschriftung, Beschriftung2, tatsächliche Fläche, Umfang usw., die ich jeweils auf verschiedenen Ebenen definiert habe, um sie dann nach bedarf anzeigen zu können;

wenn ich nun einen Raum-Bereich anlege (durch Punkte definiert) wird eine gefüllte komplexe Polygonfläche und der Stempel generiert, beide auf der aktiven Ebene;

ich möchte das aber folgendermaßen haben:

die Polygonfläche ohne Füllung und den Raumstempel mit den verschiedenen Informationen auf der jeweiligen Ebene (in Bentley Architecture hatte ich es ja so);

habe alles Mögliche versucht, finde aber nicht raus wo ich eine Falsche Einstellung habe.;

kann mir jemand weiterhelfen?

Danke vielmals

Giuseppe

Parents Reply
  • Hallo,

    wir haben Ihre Daten erhalten und untersucht. Dazu müssen Sie wissen, dass manuell erzeugte Stempel nicht mehr durch einen aktualiserten Stemepl aktualisiert werden können. Ist der Stepel einmal manuell platziert worden, dann können Sie Änderungen am Stempel nicht auf den platzierten Anwenden. Dies geht nur bei automatisch erzeugten Stempeln.

    Eine genaue Beschreibung erhalten Sie hier.


    Wenn ich Ihren Raumstempel neu platzieren, dann hat dieser auch die unterschiedlichen Ebenen. Die Füllung des Raumpolygons können Sie über die Ansichtsattribute und der Funktion "Füllung" deaktivieren.

    MfG

    Bettina Lautenschläger

    Answer Verified By: Sjanku 

Children