IFC-Export funktioniert nicht mehr

Hallo Forum,

wir haben die aktuelle speedikon-Industriebau-Version 08.11.12.35 installiert (auf Microstation V8i 08.11.09.833).

Mit der vorherigen speedikon-Version 08.11.12.31 funktionierte der IFC-Export einwandfrei (IFC-Dateigröße über 500MB), wenn auch mit Fehlermeldungen und Warnungen. Seit der Installation der aktuellen Version bekommen wir immer einen Abbruch des Exports mit der Fehlermeldung: "Ausnahmefehler des Servers."

https://communities.bentley.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/343519/IFC_2D00_Export_2D00_Fehler.jpg

Auch das speedikon-Wiki hat uns nicht weitergebracht: https://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/21878/ifc-exportprotokoll-fehler-und-warnungen

Ein Exportversuch auf einer anderen Arbeitsstation brach mit der gleichen Fehlermeldung ab.

Hat noch jemand diese Problem oder ist es Bentley bekannt?

Anbei zwei Ausschnitt der Log-Dateien, die erste mit erfolgreichem Export, die zweite mit Abbruch:

https://communities.bentley.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/343519/IFC_2D00_Export_2D00_ok.jpg

https://communities.bentley.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/343519/IFC_2D00_Export_2D00_nicht_2D00_ok.jpg

Komischerweise wird ein Standard-speedikon Objekt mit Fehler angezeigt (rwaeck). Davon gibt es mehrere in den Log-Dateien. Gibt es auch dafür eine Erklärung?

Danke & Gruß

Marian Hofbauer

Parents
  • Hallo Herr Hofbauer,

     

    Ein Problem speziell in Version 08.11.12.35 im Vergleich zu Version 08.11.12.31 ist Bentley Systems nicht bekannt. Bislang haben keine anderen Kunden Probleme mit dem IFC Export in Version 08.11.12.35 gemeldet.

    In Ihrer Logdatei ist das Öffnungselement "Wall opening Nr. 38 in St/Ba 30 10" aufgeführt. Bitte prüfen Sie dieses Element. Möglicherweise ist die Zuordnung von Fenster oder Tür zum entsprechenden Makro nicht korrekt, d.h. ein Türmakro wurde als Fenster platziert. Alternativ kopieren Sie den Grundriss und löschen dieses Element und führen dann den Export IFC aus.

     

    Wenn Sie ein generelles Problem in der Version 08.11.12.35 haben, prüfen Sie bitte den Export IFC ohne Ihren Firmenstandard oder deinstallieren und installieren Sie Ihre speedikon Version neu.

     

    Mit freundlichen Grüßen

    Johannes Lerch

    Answer Verified By: Johannes Lerch 

  • Hallo Herr Lerch,

    danke für Ihre Vorschläge, diese habe ich ausprobiert. Es scheint nicht am Firmenstandard oder an der speedikon-Version zu liegen, sondern wirklich an einem Bauteil im Grundriss. Das werde ich weiter verfolgen. Ein Export mit den ersten beiden Geschossen funktionierte auf Anhieb.

    Sobald es neue Erkenntnisse gibt, werde ich sie hier nochmal aufführen.

    Gruß

    Marian Hofbauer

    Edit: Ein Test mit einem anderen Gebäude, der auf zwei Arbeitsstationen durchgeführt wurde, funktionierte einwandfrei, das Problem einzelner Bauteile scheint sich zu bestätigen.

Reply
  • Hallo Herr Lerch,

    danke für Ihre Vorschläge, diese habe ich ausprobiert. Es scheint nicht am Firmenstandard oder an der speedikon-Version zu liegen, sondern wirklich an einem Bauteil im Grundriss. Das werde ich weiter verfolgen. Ein Export mit den ersten beiden Geschossen funktionierte auf Anhieb.

    Sobald es neue Erkenntnisse gibt, werde ich sie hier nochmal aufführen.

    Gruß

    Marian Hofbauer

    Edit: Ein Test mit einem anderen Gebäude, der auf zwei Arbeitsstationen durchgeführt wurde, funktionierte einwandfrei, das Problem einzelner Bauteile scheint sich zu bestätigen.

Children
No Data