Hallo Forum,
wir wollen aus einer speedikon-Referenz Bauteile übernehmen. Es handelt sich um Deckenplatten, die wir als Treppenpodeste verwenden. Bei der Übernahme erhalten wir folgende Fehlermeldung, die Bauteile werden nicht übernommen. Die anderen Bauteile funktionieren. Kann uns jemand weiterhelfen oder das Problem bestätigen?
Danke & Gruß
Marian Hofbauer
Hallo,
Können Sie uns bitte einen Screenshot Ihrer Treppe geben?
Oder Sie können Ihre Datei auch über diesen Link hochladen: bentley.sharefile.com/r-r5f3c38a9e3247d6a
ich habe das Archiv hochgeladen: 2104_E0__RG.smd
dieses Mal wollte ich aus einem Altprojekt mehrere Deckenplatten per auswählbarer speedikon-Referenz übernehmen. Auch dieses Mal bekam ich die Fehlermeldung: Kein gültiges Element gefunden. Es scheint also höchstwahrscheinlich an der aktuellen speedikon-Version zu liegen (speedikon Industriebau, 08.11.12.38). Bisher hatte es immer funktioniert. Kann das jemand von Bentley bitte prüfen bzw. bestätigen?
Marian
Passiert es für alle Elemente?
Sind auf Ihren Deckenplatten Bauteilbeschriftungen angebracht?
bisher passiert das nur bei Deckenelementen, Treppen und Objekte beispielsweise funktionieren. Die Übernahme der Decken funktioniert mit oder ohne Bauteilbeschriftung nicht.
Gruß
Ist diese Datei spezifisch?
Würden Sie bitte eine Beispieldatei hier unter dem Link hochladen oder wir können dies durch eine Serviceanfrage fortsetzen.
ich habe eine Testdatei hochgeladen (Traeger.smd), diese ist zwar aus keinem Projekt, speedikon-referenziert ist aber auch hier die Bauteilübernahme der Decke nicht möglich.
Hallo Marian,
ich habe beide Dateien im Zusammenhang mit diesem Beitrag in der kommenden Speedikon CE gebaut, die Funktion "Element übernehmen" funktioniert einwandfrei. Die Leistung dieser Funktion wurde in der neuesten Connect Edition weiter verbessert.
Answer Verified By: Johannes Lerch
Hallo Anik,
heißt das, daß dies nicht mehr in eine der kommenden speedikon-V8i-Version eingearbeitet wird? Wir arbeiten für eine große Firma. Selbst wenn dann irgendwann die CE-Version von speedikon offiziell verfügbar ist, wird es bis zur Freigabe bei uns einige Zeit dauern.
Bentley Systems plant die speedikon CONNECT Edition Version im Dezember 2018 freizugeben. Eine weitere speedikon V8i Version ist nicht mehr geplant. Zum 1. Juli 2019 fallen auch die neuesten V8i Anwendungen bei Bentley Systems in die Kategorie auslaufender Support. Dieser Link bietet Ihnen weitergehende Information dazu. Ein Zurückportieren von Korrekturen und Verbesserungen in V8i Versionen bedeutet für uns den doppelten Aufwand.
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Lerch
Hallo Johannes,
danke für die Info, das verstehe ich natürlich. Wenn die Bauteilübernahm in der CE-Version funktioniert, ist es ja gut. Bleiben die Projekte untereinander kompatibel (V8i und CE)?
Hallo Marian Hofbauer,
Projekte aus speedikon V8i sind voll aufwärtskompatibel in speedikon CONNECT Edition. Beim Wechsel nach CONNECT Edition ist keine Projektkonvertierung erforderlich.
Projekte aus speedikon CONNECT Edition können bislang auch in speedikon V8i geöffnet werden. Bentley Systems garantiert jedoch keine Abwärtskompatibilität.
Mit freundlichen GrüßenJohannes Lerch