OBD Update 8 - Structural Profile gegen Element verlängern

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit den Structural Elementen (Stahlstütze / Stahlträger) beim verlängern:
Als Beispiel habe ich vier Stahlprofile aus unterschiedlichen Richtungen gegen einen Stahlträger verlängert (Bild 1).
Es macht jedoch einen Unterschied gegen welche Seite des Trägers die Profile verlängert werden.



Wenn ich von "oben" und "unten" gegen den Träger verlängere, dann ist alles richtig.

Wie auf dem Bild abgebildet (Bild 2) gibt es aber ein Problem, wenn ich das Profil von der linken und rechten Seite verlängere.
Normalerweise müsste es doch möglich sein, bis zum Beginn der Flansche (Profilaußenkante) das Profil zu verlängern - momentan wird es aber immer bis zur innenliegenden Fläche (Steg) verlängert (siehe Bild 2)?

Bild 2

Benutzt habe ich folgende Funktion:

Bild 3

Gibt es für das Problem vielleicht eine Lösung, denn für zwei Seiten funktioniert es ja richtig?
Bisher gibt es nur die Möglichkeit eine Hilfslinie zu zeichnen und das Stahlprofil gegen diese zu verlängern/kürzen.

Besten Dank im vorraus

Max


 

Parents
  • Die Option "Gerade Schnitt" solte den Träger nur bis zum ersten Kontaktpunkt (Flansch) verlängern 



  • Hallo Hr. Pudziow,

    bei Profilen die 90° zueinander liegen funktioniert die Funktion,  sobald die Profile schräg zu einem anderen Profil verlaufen geht es nicht (siehe Bild).
    Das Profil wird dann immer rechtwinklig zu seiner eigenen Achse abgeschnitten

  • Mit der Option gegen Linie Verlängern und als Abstand die halbe Profiltiefe kann man die Verschneidung erreichen.

    Ist nicht perfekt, aber ich sprech das noch mal mit unseren ProSteel Spezi's Wink ab.



  • Wie geahnt, die ProSteel Spezi's (vielen Dank an Steffen Knoll) haben die richtige Lösung 



    Answer Verified By: Johannes Lerch 

Reply
  • Wie geahnt, die ProSteel Spezi's (vielen Dank an Steffen Knoll) haben die richtige Lösung 



    Answer Verified By: Johannes Lerch 

Children