<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://communities.bentley.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>Changes for the 18th Edition - Disconnection times for distribution circuits in a TN system</title><link>https://communities.bentley.com/products/building/performance/f/hevacomp-forum/175776/changes-for-the-18th-edition---disconnection-times-for-distribution-circuits-in-a-tn-system</link><description>Hi, 
 With reference to the post in &amp;quot; Changes for the 18th Edition &amp;quot;, what is the reason for considering 1 Sec (see snap below) disconnection time for Other circutis in TN system. 
 As per BS 7671:2018 Regulation 411.3.2.3 - In a TN system, a disconnection</description><dc:language>en-US</dc:language><generator>Telligent Community 12</generator><item><title>RE: Changes for the 18th Edition - Disconnection times for distribution circuits in a TN system</title><link>https://communities.bentley.com/thread/516079?ContentTypeID=1</link><pubDate>Wed, 10 Apr 2019 14:13:51 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">6dad98f5-dbc9-4c4d-a9ba-e9da8dc6aa8e:1e064649-42a4-4082-ae24-475fed115685</guid><dc:creator>Shane Regan</dc:creator><description>&lt;p&gt;Hi Jonathon,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Yes, update 8 has been released for this - please see &lt;a href="/products/building/performance/w/building_performance__wiki/23368/download-and-install-the-hevacomp-latest-update"&gt;further information here.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>RE: Changes for the 18th Edition - Disconnection times for distribution circuits in a TN system</title><link>https://communities.bentley.com/thread/516077?ContentTypeID=1</link><pubDate>Wed, 10 Apr 2019 14:09:23 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">6dad98f5-dbc9-4c4d-a9ba-e9da8dc6aa8e:02807ce6-517c-4dc2-badf-7d2c88cd7f8c</guid><dc:creator>Jonathan Marsh</dc:creator><description>&lt;p&gt;Hi Shane&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Has a fixed been issued for this yet?&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>RE: Changes for the 18th Edition - Disconnection times for distribution circuits in a TN system</title><link>https://communities.bentley.com/thread/510683?ContentTypeID=1</link><pubDate>Tue, 12 Mar 2019 09:28:15 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">6dad98f5-dbc9-4c4d-a9ba-e9da8dc6aa8e:11f6e5df-4ed5-4ba5-8924-be15e5a78768</guid><dc:creator>Jonathan Marsh</dc:creator><description>&lt;p&gt;I found that by selecting the other box it allowed for 0.4 and 5 seconds.&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>RE: Changes for the 18th Edition - Disconnection times for distribution circuits in a TN system</title><link>https://communities.bentley.com/thread/508548?ContentTypeID=1</link><pubDate>Fri, 01 Mar 2019 04:14:22 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">6dad98f5-dbc9-4c4d-a9ba-e9da8dc6aa8e:b66fba62-c2a9-4ce7-ac9e-4234d39a02e6</guid><dc:creator>Yadagani Balakrishna</dc:creator><description>&lt;p&gt;Hi Shane,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Many thanks for the information and suggestion. We are&amp;nbsp;looking forward to see the update. Much appreciated.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Regards,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Y Balakrishna&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>RE: Changes for the 18th Edition - Disconnection times for distribution circuits in a TN system</title><link>https://communities.bentley.com/thread/508468?ContentTypeID=1</link><pubDate>Thu, 28 Feb 2019 16:15:01 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">6dad98f5-dbc9-4c4d-a9ba-e9da8dc6aa8e:7abff65c-fe16-4f39-87f2-726a83c82822</guid><dc:creator>Shane Regan</dc:creator><description>&lt;p&gt;Hi Balakrishna,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Our developers have examined the code behind the calculation and we confirm that there is an issue with this value for&amp;nbsp;disconnection time in the latest version. Apologies for any inconvenience in this regard and many thanks for bringing this to our attention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A fix is being worked on and once approved it will be released as soon as possible. I will keep you informed of any developments.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In the meantime the only workaround I can suggest would be to&amp;nbsp;revert&amp;nbsp;to&amp;nbsp;the 17th edition calculation result.&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>RE: Changes for the 18th Edition - Disconnection times for distribution circuits in a TN system</title><link>https://communities.bentley.com/thread/508387?ContentTypeID=1</link><pubDate>Thu, 28 Feb 2019 10:37:36 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">6dad98f5-dbc9-4c4d-a9ba-e9da8dc6aa8e:08a84120-0cda-4f26-9ddb-784c25fab781</guid><dc:creator>Shane Regan</dc:creator><description>&lt;p&gt;Hi Balakrishna / Yadagani,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Many thanks for the clarification above. I am consulting the support manager and development about this issue and will get back to you as soon as I have further information.&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>RE: Changes for the 18th Edition - Disconnection times for distribution circuits in a TN system</title><link>https://communities.bentley.com/thread/508331?ContentTypeID=1</link><pubDate>Thu, 28 Feb 2019 06:40:26 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">6dad98f5-dbc9-4c4d-a9ba-e9da8dc6aa8e:5bf5a21c-1c31-428f-8cec-549606c1ceda</guid><dc:creator>Yadagani Balakrishna</dc:creator><description>&lt;meta content="text/html; charset=utf-8" /&gt;
&lt;meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)" /&gt;
&lt;!--[if !mso]&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;![endif]--&gt;


&lt;div class="WordSection1"&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;Hi Shane,&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;This is Balakrishna, Project engineer working in Aecom Bangalore office. &amp;nbsp;Thank you for the further information provided in trailing email notification from Bentley
 Communities.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;But the actual issue is not just the display error. In fact the calculation is considering the disconnection time of 1 Sec for other circuits (typically 5 Sec
 as per BS 7671) &amp;nbsp;in TN systems. Ideally, when we run a project in both versions the submain cable should not have a problem with regards to the disconnection times as the table 41.1, as defined in clause 411.3.2.2 of BS 7671:2018 is only for final circuits
 mentioned therein.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;Please see the below snaps for calculations performed in both 17&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; edition (using previous Hevacomp version V8i SS1 SP5) and 18&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; edition
 (new version V8i SS1 SP7). For this case the same project has been calculated in both versions and the submain cable results are presented below for verification.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;Also, I am wondering why the foot note “Earth fault failure (Ref 411.3)” is referring to a disconnection time of 0.4 Sec instead of 5 Sec for a submain distribution
 cable? We appreciate your time and effort in resolving the issue.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;17&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; edition calculation:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;img width="622" height="448" id="Picture_x0020_8" src="/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/275871/4810.image007.jpg" alt=" " /&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;18&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; edition calculation:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;!--[if gte vml 1]&gt;




















&lt;![endif]--&gt;&amp;lt;![if !vml]&amp;gt;&lt;img width="610" height="445" src="/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/275871/6064.image004.png" align="left" hspace="12" alt=" " /&gt;&amp;lt;![endif]&amp;gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&lt;br clear="all" /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:9.0pt;font-family:&amp;#39;Arial&amp;#39;,sans-serif;color:black;"&gt;Thanks &amp;amp; Regards,&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:9.0pt;font-family:&amp;#39;Arial&amp;#39;,sans-serif;color:black;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Balakrishna Y B&lt;/b&gt;, MIET&lt;br /&gt;
Project Engineer - E&amp;amp;P, Transportation - Rail&lt;br /&gt;
&lt;a href="mailto:Yadagani.Balakrishna@aecom.com"&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="color:#00B5E2;border:none;"&gt;&lt;span style="border:none;"&gt;Yadagani.Balakrishna@aecom.com&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;AECOM&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Ferns Icon, 3rd Floor,&lt;br /&gt;
Survey Number 28, Doddanekundi Main Road, Doddanekundi, Mahadevpura,&lt;br /&gt;
Bangalore – 560037, India&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.aecom.com/"&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="color:#00B5E2;border:none;"&gt;&lt;span style="border:none;"&gt;aecom.com&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Imagine it. Delivered.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.linkedin.com/company/aecom_15656"&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="color:#00B5E2;border:none;"&gt;&lt;span style="border:none;"&gt;LinkedIn&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="http://twitter.com/AECOM"&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="color:#00B5E2;border:none;"&gt;&lt;span style="border:none;"&gt;Twitter&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.facebook.com/AecomTechnologyCorporation"&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="color:#00B5E2;border:none;"&gt;&lt;span style="border:none;"&gt;Facebook&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="http://instagram.com/aecom"&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="color:#00B5E2;border:none;"&gt;&lt;span style="border:none;"&gt;Instagram&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:9.0pt;font-family:&amp;#39;Arial&amp;#39;,sans-serif;color:black;"&gt;&lt;img border="0" width="80" height="70" id="_x0000_i1031" src="http://www.aecom.com/content/wp-content/uploads/2018/02/WMAC2018.png" alt="FORTUNE World's Most Admired Companies 2018" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:9.0pt;font-family:&amp;#39;Arial&amp;#39;,sans-serif;color:black;"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:5.5pt;font-family:&amp;#39;Arial&amp;#39;,sans-serif;color:black;"&gt; 2018 Time Inc. Used under license.
&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class=""&gt;&lt;span style="font-size:11.0pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,sans-serif;color:#1F497D;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>RE: Changes for the 18th Edition - Disconnection times for distribution circuits in a TN system</title><link>https://communities.bentley.com/thread/508205?ContentTypeID=1</link><pubDate>Wed, 27 Feb 2019 14:45:55 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">6dad98f5-dbc9-4c4d-a9ba-e9da8dc6aa8e:495626a8-a1fd-4143-bc09-af6cf87970b3</guid><dc:creator>Shane Regan</dc:creator><description>&lt;p&gt;Hi Yadagani,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;This may just be a display issue as I believe the software does take the figures you mention into account - please see the following excerpt from the manual:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=" " src="/resized-image/__size/960x240/__key/communityserver-discussions-components-files/275871/disc.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;I am consulting our development team to see if this is the case.&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>RE: Changes for the 18th Edition - Disconnection times for distribution circuits in a TN system</title><link>https://communities.bentley.com/thread/508183?ContentTypeID=1</link><pubDate>Wed, 27 Feb 2019 12:32:32 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">6dad98f5-dbc9-4c4d-a9ba-e9da8dc6aa8e:64905af2-f994-440d-a975-b3cfa07cbf83</guid><dc:creator>Yadagani Balakrishna</dc:creator><description>&lt;p&gt;Hi Shane,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;My query is regarding the disconnection time fixed 1 Sec (as in snap below) for &amp;quot;Other circuits&amp;quot; in TN system. This value is same in a new project with default 18th edition also. Should the value be 5 Sec as per BS 7671:2018?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src="/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/275871/pastedimage1551270798539v1.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>RE: Changes for the 18th Edition - Disconnection times for distribution circuits in a TN system</title><link>https://communities.bentley.com/thread/508177?ContentTypeID=1</link><pubDate>Wed, 27 Feb 2019 12:18:38 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">6dad98f5-dbc9-4c4d-a9ba-e9da8dc6aa8e:04a19a27-227c-460a-b80e-7daeb2378868</guid><dc:creator>Shane Regan</dc:creator><description>&lt;p&gt;Hi Yadagani,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;The reference here to the previous 17th edition regs is included for consistency with&amp;nbsp;older 17th edition projects so that they are compatible in the latest version&amp;nbsp;. This option will be disabled if you create&amp;nbsp;a new project as the&amp;nbsp;18th edition will be chosen by default.&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item></channel></rss>