Como devo proceder na utilização do darwin calibration para calibarar um modelo, a vazão inserida dever ser a demana ou a consumida nos micromdediores?

1) Estou utilizando na entrada do DMC um reservatório para respresentar a entrada da vazão no DMC, a dúvida é como poderei variar a vazão na entrada do DMC, haja vista que existe também uma válvula redutora de pressão na entrada do DMC. Pensei em utilzar hipoteticamente uma bomba para vairar a pressão, servirá?

2) A finalidade do estudo será para detectar e localizar os pontos de fugas no DMC, neste caso onde será inserido as perdas aparentes no programa?

3) Estou utilzando os consumos dos imóveis cadastrados no DMC, neste caso será preciso utilizar também a vazão fornecida para calibrar o modelo?

Parents
  • Hello,

    1. Do you mean that you want to use reservoir with pump approach instead of pressure reducing valve at the output? Right now there is reservoir and PRV at DMC inlet? Reservoir with hypothetical pump approach is used when you don’t have much information about the system. A Screenshot of model would help to understand what you are looking for. Do you want to adjust flow at the inlet of DMC for calibration purpose, please elaborate. Multiple Demand Adjustments
    2. Generally for leak detection, you enter field observations at multiple points like pressure, HGL at nodes, tanks, flow in pipes etc. to compare with model data along with emitter coefficient, and then compute Calibrator to perform leak detection.  Using Darwin Calibrator
    3. Do you mean that you are using data for non-DMC points, and you want to input data for flow supplied? Please elaborate.

    Google Translation

    Hola,

    1. Você quer dizer que deseja usar o reservatório com aproximação da bomba em vez da válvula redutora de pressão na saída? Neste momento há reservatório e PRV na entrada do DMC? Reservatório com abordagem de bomba hipotética controlará a pressão e o fluxo a jusante. Uma captura de tela do modelo ajudaria a entender o que você está procurando. Você deseja ajustar o fluxo na entrada do DMC para fins de calibração, por favor elabore.

      Vários ajustes de demanda
    2. Geralmente para detecção de vazamento, você insere observações de campo em vários pontos, como pressão, HGL em nós, tanques, fluxo em tubos etc. para comparar com os dados do modelo junto com o coeficiente do emissor e, em seguida, calcula o Calibrador para realizar a detecção de vazamento.

      Usando o Calibrador Darwin

    3. Como você está importando esse consumo, em qual formato e usando quais elementos? Você está medindo o fluxo fornecido por meio de dados de campo ou usando resultados do modelo?

    Regards,

    Sushma Choure

    Bentley Technical Suppport

  • Oi Givanildo

    Reescrevi a explicação da Shushma, para ajuda-lo. No de mais detalhes de seu estudo para podermos ajuda-lo da melhor forma:

    1. Você deseja usar a abordagem de usar reservatório com bombeamento em vez da válvula redutora de pressão na saída? Neste momento há reservatório e uma VRP na entrada do deste DMC? O Reservatório com abordagem de bomba hipotética controlará a pressão e o fluxo à jusante. Poderia enviar ima captura de tela do modelo ajudaria a entender o que você está testando? Poderia explicar melhor e com mais detalhes como deseja ajustar o fluxo na entrada do DMC para fins de calibração?

    Vários ajustes de demanda

    1. Geralmente para detecção de vazamento, você insere dados de campo em vários pontos, como pressão, linha piezométrica nos nós, tanques (Caixa d´água), vazão nos tubos etc. para comparar com os dados do modelo junto com o coeficiente do emissor e, em seguida, usar o Calibrador para realizar a detecção de vazamento.

    Usando o Calibrador Darwin

    1. Como você está importando esse consumo? E qual formato foi utilizado? E em quais elementos? Você está medindo a vazão fornecida por meio de dados de campo ou usando somenteresultados do modelo?
Reply
  • Oi Givanildo

    Reescrevi a explicação da Shushma, para ajuda-lo. No de mais detalhes de seu estudo para podermos ajuda-lo da melhor forma:

    1. Você deseja usar a abordagem de usar reservatório com bombeamento em vez da válvula redutora de pressão na saída? Neste momento há reservatório e uma VRP na entrada do deste DMC? O Reservatório com abordagem de bomba hipotética controlará a pressão e o fluxo à jusante. Poderia enviar ima captura de tela do modelo ajudaria a entender o que você está testando? Poderia explicar melhor e com mais detalhes como deseja ajustar o fluxo na entrada do DMC para fins de calibração?

    Vários ajustes de demanda

    1. Geralmente para detecção de vazamento, você insere dados de campo em vários pontos, como pressão, linha piezométrica nos nós, tanques (Caixa d´água), vazão nos tubos etc. para comparar com os dados do modelo junto com o coeficiente do emissor e, em seguida, usar o Calibrador para realizar a detecção de vazamento.

    Usando o Calibrador Darwin

    1. Como você está importando esse consumo? E qual formato foi utilizado? E em quais elementos? Você está medindo a vazão fornecida por meio de dados de campo ou usando somenteresultados do modelo?
Children