Microstation Connect Punktfang ungenau auf 2. Bildschirm

Hallo,

ich arbeite mit Microstation Connect. Seit kurzem habe ich ein 2. Display angeschlossen. Dieses hat eine etwas schwächere Auflösung als das Notebook.

Nun werden Punkte, z.B. Endpunkte, auf dem 2. Display nicht mehr genau gefangen. D.h. ich klicke sie an, doch es wird ein Punkt knapp daneben verwerndet. Das erkennt man erst, wenn man näher heranzoomt. Hat jemand dafür eine Lösung?

Dank und lG

Parents
  • Zusatz: Es könnte sein, dass es auch am Arbeitsgerät geschieht, aber am 2. Display fast zu 100%

  • Soll das heißen Du verwendest AccuSnap und Du erhältst keine korrekten Tentativ(Fang)punkte vor angezeigt, bzw. wird nicht gefangen, wenn das gelbe AccuSnap-kreuz kommt und Du mit der linken Maustaste bestätigst?

    Regards

    Frank

    since 1985: GIS, CAD, Engineering (Civil)  Senior Consultant : [Autodesk Civil 3D , Esri ArcGIS, VertiGIS: in previous days : Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Bentley Map V8i, InRoads,  HHK Geograf, IBr DAVID] :  Dev: [C, C++, .NET, Java, SQL, FORTRAN, UML]
    [direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"
    Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)

  • Leider ist das gelbe X bei mir ganz klein (und am externen Bildschirm wie im Video winzig). Kurz nach dem Klicken verschwindet es, und dann wird der Punkt versetzt gesetzt. Ist es denn wirklich gar nicht zu erkennen? Besser kriege ich es im Video nicht hin. es ist halt verpixelt.

    Kann man das Symbol größer machen bzw. den Fangbereich?

    Am Notebook-Display mit der höheren Auflösung klappt es. Da ist auch das x etwas besser zu erkennen, wenn auch sehr klein.

    Hier sende ich eine Datei. In dieser Datei liegt der Hilfswürfel im Koordinatenursprung. Die blaue Smartline sollte in seinen Ecken liegen. Das ist im Koordinatenursprung nicht gelungen.

    Test.dgn

  • Die Einstellungen in der dgn Datei sind ok, denn bei mir erscheint das gelbe X und die Linie wird perfekt platziert.
    Es liegt schonmal nicht an einer Einstellung in der dgn Datei.

    In Ihrem Video sehe ich allerdings nicht das gelbe X des AccuSnap, daher wird die Linie nicht richig gefangen und falsch platziert.

    Prüfen Sie bitte folgendes:

    1. Die AccuSnap Einstellungen, wie in diesem Bild dargestellt.

       

    2. Die Voreinstellungen:
        Gehen Sie hierzu in MicroStation auf "Datei - Einstellungen - Voreinstellungen" und prüfen Sie hier die Einstellungen bei der Kategorie "Eingabe".

       

    3. können Sie den Punkt fangen, wenn Sie die Tentativfunktion verwenden?
        Das ist entweder Klick mit dem Mausrad oder linke und rechte Maustaste gleichzeitig.

    4. Benennen Sie bitte den Ordner prefs um.
        Gehen Sie wie folgt vor:

    1. Beenden Sie MicroStation

    2. Navigieren Sie über den Windows Explorer in folgendes Verzeichnis:
        C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0

    3. Benennen Sie den Ordner prefs um in zum Beispiel 1_prefs

    4. Starten Sie MicroStation CONNECT Edition neu und testen Sie das Verhalten erneut.

    5. Sollte es keine Änderung geben, so beenden Sie MicroStation und löschen Sie den neu erstellten Ordner prefs.

    6. Benennen Sie den Ordner 1_prefs wieder um in prefs



  • Bei der Eingabe steht die Suchtoleranz üblicherweise auf 10.
    Sie können hier testweise einen Höheren Wert eingeben. Zum Beispiel 50 oder 100.
    Hiermit wird der Fangbereich (Suchtoleranz) vergrößert.



  • Hallo

    der Hinweis von Carsten Gauger wegen der Suchtoleranz macht nachdenklich !

    Nach meinem Wissen ist die Einheit für die Suchtoleranz "Pixel" und bei den unterschiedlichen Auflösungen der beiden verwendeten "Bildschirmen" :
    Auflösung Notebook: 2736x1834 (das ist schon ein "Hammer-Gerät", Oder?)
    Auflösung Bildschirm: 1920x1080
    dürfte das vom Handling schon ein "Problem" sein.
    Also vielleicht wirklich schauen ob "einheitliche Displays" helfen können.
    Ergonomisch ist das jetzt mit "Notebook" und externem Display wohl eh nicht.

    Regards

    Frank

    since 1985: GIS, CAD, Engineering (Civil)  Senior Consultant : [Autodesk Civil 3D , Esri ArcGIS, VertiGIS: in previous days : Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Bentley Map V8i, InRoads,  HHK Geograf, IBr DAVID] :  Dev: [C, C++, .NET, Java, SQL, FORTRAN, UML]
    [direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"
    Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)

  • Zunächst ein mal danke für die vielen Beiträge. Da lernt man schon mal was!!

    Alle Einstellungen aus diesem Beitrag bin ich durchgegangen, sie sind genau so wie in den Bildern. Auch die Punkte 1-6 bin ich durchgegangen. Leider keine Änderung.

    Das Erhöhen der Suchtoleranz hat leider auch nichts geholfen. Der Kreis für das Auswahlwerkzeug wird riesig, doch der Accusnap funktioniert gleich wie vorher nicht (kein anderer Punkt weit und breit, doch es wird nicht gefangen) und das X bleibt mini-klein.
    Ich verstehe, dass man das X im Video nicht sieht, doch das liegt an der Auflösung des Videos und der Größe. Bei mir ist es zu sehen, ganz klein und ebenfalls unscharf. Wenn ich das Zeichenfenster ins Notebook schiebe, ist das X etwas deutlicher zu sehen, und der Punktfang klappt. Man vergrößert aber automatisch den Zeichenbereich um einiges, weil viel mehr auf den Bildschirm passt.

    Ich habe auch überprüft, ob ich vielleicht eine kleine Bewegung beim Klicken der Maustaste mache, und versucht, das zu vermeiden. Das hat auch nicht geholfen.

    Mit Tentativpunkt funktioniert der Punktfang eh schon immer. Das wird wohl vorerst die Lösung sein für mich?
Reply
  • Zunächst ein mal danke für die vielen Beiträge. Da lernt man schon mal was!!

    Alle Einstellungen aus diesem Beitrag bin ich durchgegangen, sie sind genau so wie in den Bildern. Auch die Punkte 1-6 bin ich durchgegangen. Leider keine Änderung.

    Das Erhöhen der Suchtoleranz hat leider auch nichts geholfen. Der Kreis für das Auswahlwerkzeug wird riesig, doch der Accusnap funktioniert gleich wie vorher nicht (kein anderer Punkt weit und breit, doch es wird nicht gefangen) und das X bleibt mini-klein.
    Ich verstehe, dass man das X im Video nicht sieht, doch das liegt an der Auflösung des Videos und der Größe. Bei mir ist es zu sehen, ganz klein und ebenfalls unscharf. Wenn ich das Zeichenfenster ins Notebook schiebe, ist das X etwas deutlicher zu sehen, und der Punktfang klappt. Man vergrößert aber automatisch den Zeichenbereich um einiges, weil viel mehr auf den Bildschirm passt.

    Ich habe auch überprüft, ob ich vielleicht eine kleine Bewegung beim Klicken der Maustaste mache, und versucht, das zu vermeiden. Das hat auch nicht geholfen.

    Mit Tentativpunkt funktioniert der Punktfang eh schon immer. Das wird wohl vorerst die Lösung sein für mich?
Children
No Data